Я правильно понимаю, что понадобится ПЕ210? Или для подключения своих ПЛК в облако вообще никаких шлюзов не надо?
Вид для печати
Как будто простая схема получается, но пока не заработала.
Есть компьютер, имеющий доступ в интернет через GSM модем и предполагаемый в качестве шлюза. ПЛК200 подключен штатным USB кабелем и через веб сконфигурирован. Настройки сети ПЛК - в приложенной картинке. Шлюзом указан статический адрес Ethernet порта компьютера.
Ethernet порты ПК и ПЛК (WAN) соединены через роутер.
Далее делаю все буквально по руководству "4.2 Подключение программируемых приборов ОВЕН с Codesys 3.5 по Ethernet к OwenCloud": простенький проект, добавление символьной конфигурации, компиляция, загрузка, запуск проекта. ПЛК200 успешно добавлен в Owen Cloud. Однако статус прибора остается "не на связи".
Где я ошибаюсь? Как правильно настроить доступ через шлюз?
Спасибо за стимулирующие вопросы))
По пункту а) по опыту всегда было достаточно назначить адрес шлюза, а как это надо организовывать? По пункту б) вы правы, нашел, где поменять подсеть для WAN порта ПЛК, поменял на 192.168.0.2. Как пинговать ПК со стороны ПЛК, не нашел; в обратную сторону - не пингуется(
К сожалению, мой уровень не позволяет с помощью ваших вопросов решить мою задачу.
Поэтому, может быть, кто-нибудь сможет помочь настроить связь ПЛК с облаком?
так у Вас модем раздает интернет для ПК или роутер с интернетом для всех? Если 192.168.0.1 это адрес роутера, 192.168.0.2 это плк, какой адрес у ПК?
веб-конфигуратор -> Система -> Терминал, а там пинг до ПК, пинг до 8.8.8.8 и пинг до owencloud.ru
Спасибо, нашел пинг в разделе Система -> Диагностика ; нет пинга. И по Вашей ссылке в терминале тоже нет. Что-то у меня не настроено.
У меня ПК с GSM модемом имеет доступ в интернет. Я подключаю ПЛК к нему через WAN порт ПЛК (Ethernet 2) через обычный 4-портовый роутер(хаб) и пытаюсь назначить ПК шлюзом. Адрес ПК 192.168.0.1, у WAN ПЛК прописал статический 192.168.0.2, подсеть 255.255.255.0 . Всегда получалось так с компьютерами в одной сети. Здесь, с ПЛК - пока нет.
когда адресом шлюза делался роутер конечно получалось, но об этом невозможно забыть если роутером настраивался ПК, Вы же про это ни чего не знаете.
Вариантов много Вложение 71845 или так Вложение 71846 какой то из них должен подойти
Да, забыл больше, чем знал. Спасибо.
Сделать 2 в 1 так и не получилось. Не вышел из ПК управляемый коммутатор с виртуальными портами: в любых вариантах при настройке одного виртуального СОМ порта второй отваливался. Пришлось оставить нетривиальные идеи и просто подключить GSM роутер с LAN портом. Спасибо всем уделившим внимание.