При снятии питания с реле сбрасываются энергонезависимые переменные "целочисленные" , может быть такое от
прошивки кривой,если да, то как откатить до предыдущей?
Вид для печати
При снятии питания с реле сбрасываются энергонезависимые переменные "целочисленные" , может быть такое от
прошивки кривой,если да, то как откатить до предыдущей?
Для начала, надо бы код, как вы эти переменнные читаете и пишете.
Это просто атас, кто мастер и кто слейв? Какая переменная сбрасывается? Та что с панели записывается?
Так её панель и перезаписывает, при включении.
Если вы хотите получить внятный ответ, то задавайте внятные вопросы, подробно, со скринами, а лучше проекты выложить.
Здесь пример как сохранять или обнулять сетевые переменные, при включении ПР https://owen.ru/forum/showthread.php...519#post427519
А как на счёт энергонезависимости переменной в настройках?
Там в соответствующем чек-боксе галочка стоит?
К реле не подключено не одно ведомое или ведущее устройство,значение уставок вносится в реле вручную через экран,но...... сегодня все работает и не сбрасывает внесенные значения,что за глюк был я Х его знает.
Да ,стоит,все везде стоит.
Недавно (тему НЕ найду) была проблема с OwenLogic: из-за кривого обновления сбрасывались энергонезависимые переменные именно в ПР200.
Посмотри вот тут свою версию OwenLogic: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf2_5.html.
Проблемы были до версии "Релиз 2.5.341, 30 ноября 2023". Там так и написано:
Цитата:
Встроенное ПО прибора ПР200 v2.59:
Исправлено некоректное сохранение retain-переменных