Вложений: 1
Ну что - новости для нас неутешительные...
Мы получили прибор. Поставили его, настроили на ДТС, подключили к нему магазин сопротивлений.
Меняем значение и наблюдаем: при всех подключенных датчиках данные обновляются примерно за 2,5 сек.
При отключенных датчиках кроме первого время обновления - на взгляд не уловимо - порядка 0,1-0,3 секунды.
Файл проекта с указанием компилятора (проверьте компилятор в CoDeSys) и видеозапись с экрана изменений прикладываю...
Получилось очень хорошо - слышны щелчки на заднем фоне - это переключение положения тумблеров на магазине сопротивлений...
Неутешительно то, что я не могу понять ПОЧЕМУ и КАК у Вас получалось добиться десятков секунд...
-
не понял про десятки секунд. может это не я писал? я говорил в основном про уползание измерения первого входа за часы и глюки экрана, см. начало темы
реакция то быстрая, это я согласен, она и у меня была не ощутима при слабой фильтрации. вот только относительно какого значения быстрая. подержите его подключенным часов 6-8, и будет меньше нуля. хотя датчик не тронутый стоит и не охлажденный и не нагретый
-
-
Мдя...
Когда в ремонте вскрыли прибор - первым был вопрос: его случайно на сеновал не брали ликера\вина попить...
При снятии верхней крышки было обнаружено:
Палочки соломы (честное слово у нас на производстве соломы нет точно:cool: )
Плата залита чем то липким...
При протирании платы спиртом второй вход корректно заработал (хотя врал на 10 градусов).
При более детальном осмотре выяснилось, что это что то липкое залило плату и сожгло одну микросхему на первом аналоговом входе... - поэтому вход так себя и вел...
Что Вы делали с контроллером???:) :) :)
-
Вообщето аз есмь дилер. Менеджеры заказали плк на заводе, мне его привезли, он постоял на выставке пару дней и какое-то время на моем столе, где не бывает соломы и ликера, ибо я постоянно ковыряюсь с ПЛК как в виде первичной приемки в гарантийку с некоторой фильтрацией исправных ПЛК и прочих приборов, так и в виде собственных устройств (автоматика котлов утилизаторов). Условия не цеховые, а офисные с ежедневной уборкой. Так что солома - это к заводу, либо мне продали вместо нового нечто из ремонта или альфа версию. Разбирайтесь. Мне его даже вскрывать не требовалось. Такие явные косяки с измерением я сразу отправляю.
-
1. Делаются мелкосерийный партии пока, так что делаются они прямо в Москве на моих глазах. И стенд на моих глазах. Да и ремонт делают те люди, которые их налаживали и на стенде гоняли...
В общем то никто никого не обвиняет - объяснял причину "неработы" входа, чтобы не было впечатления, что с контроллером что то не так.
-
Жалко конечно и обидно. Первый же ПЛК, купленный для ознакомления, оказался с такой подставой. Не хочу обижать завод, с которым еще до прихода к дилеру плотно и продуктивно работал, и вряд ли сменю Овен на что-то ещё, но вот как теперь мне представлять и рекомендовать этот ПЛК63 к применению. Хотелось бы таки получить исправный, ибо есть желающие вентиляторщики с одной стороны, и с другой желающие заменить сименс лого с расширением функций. Некоторые покупают наши ПЛК и панели только после демонстрации некого работающего устройства или просто демоверсии, а до той поры всерьез не воспринимают, ограничиваясь приборами. Так что жду ПЛК.
-
1. ПЛК как отремонтируют - вышлют обратно
2. Причину, по которой прибор оказался в таком состоянии и мне интересно знать. Но даю голову на отсечение такой вид он приобрел уже уйдя с производства (так как просто негде). Ну а уж Вам как дилеру это должно быть доподлинно известно. По тому как все желающие, а дилеры почти в обязательном порядке побывали на нашем производстве.
3. Никто никого не обвиняет. Показывайте, пробуйте - мы только рады. Только большая просьба без сладкого чая;)
-
Может так обрадовались новому контроллеру, что решили его "обмыть"? Причем в прямом смысле этого слова :)
-