связь трм148 и сми1
По протоколу ОВЕН подключено: ТРМ148 и две СМИ1. Не удается наладить связь, для начала с одной СМИ1. Адреса думаю правильные, СМИ1-master ТРМ148-slave. С ПК по отдельности связываются. Какие настройки нужны для конфигуратора СМИ1 и ТРМ148, например для чтения переменных?
-
Настройки приборов, для обмена между собой, должны быть одинаковые.
Например:
скорость: 9600
длина слова данных: 8
контроль четности: отсутствует
количество стоп-бит: 1
длина адреса: 8
адрес прибора: Различные
Задержка ответа: 5
Для чтения переменной в конфигураторе СМИ:
В экран отображения добавить параметр отображения - "переменная из сети", для которой указать:
тип;
положение десятичной точки;
адрес источника - адрес ТРМ148, совпадает с адресом первого оперативного параметра, для второго адрес+1 (подробней в описание протокола "Овен" http://www.owen.ru/support/40691149);
имя параметра в приборе (согласно РЭ);
индекс для конфигурационных параметров;
период опроса;
После чего записать параметры в панель, выключить питание и соединить СМИ1 с ТРМ148.
-
Вложений: 1
связь трм148 и сми1
сетевые настройки трм148 думаем правильные. в настройках сми1 много не понятно. с настройками приведенными ниже, сми1 отображает точки. что задано не так?
-
Для параметров отображения в СМИ1: "наличие времени в ответе " задайте "off".
-
связь трм148 и сми1
после загрузки рекомендованных вами настроек сми1 продолжает отображать точки. хотели бы с вами встретиться в вашем офисе и с вашим участием произвести настройку приборов. возможно ли совместить нашу встречу со временем проведения семинара 19 октября ?. если нет то сообщите удобное для вас время. также просим сообщить ваши реквизиты.
-
да, думаю вполне возможно.