проблемы при инициализации трм 151-01
Вид для печати
проблемы при инициализации трм 151-01
После инициализации прибора через конфигуратор отключился канал регулирования и выдает ошибку no.CA.
Как включить???
После инициализации прибора через конфигуратор отключился канал регулирования и выдает ошибку no.CA.
Как включить???
после инициализации прибора необходимо выбрать в конфигураторе нужную модификацию с диска из комплекта трм151 и записать в прибор.
на диске модификации не было. мы с сайта скачали и записали но по любому канал регулирования отключено. как включить???
после всего этого возможно сделать возврат к заводским уставкам?
При заливке модификации не забудьте убрать галочку "режим автоматического чтения"
При правильной заливке на индикаторе д.б. "dt.OF"
собственно это и есть возврат к заводским уставкам(инициализация+заливка модификации)
иногда , правда, может помочь только сохраненная ранее модификация в формате Dbf(файл-экспорт/импорт Dbf). если успели изменить практически все параметры.
А с Windows 98 программа дружит?? может из-за этого не может перезалить прошивку??
желательно конечно поменять виндовс хотя бы на 2000-ый