Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
Начинаю работать с панелью. Читаю в инструкции по эксплуатации
"настроить ПЛК либо другие опрашиваемые панелью устройства как подчиненные (Slave%устройства) и установить значения их сетевых параметров " и т.д.
КАК? ткните носом где об этом читать
"создать в ПЛК набор регистров для обмена по протоколу Modbus,"
Как?
в очередной раз..ModbusSlave ПЛК -> документ на диске ПЛК PLC_Configuration.pdf
Цитата:
Сообщение от
LVS
Modbus(slave)[VAR]
-8bit
-8bit
-8bit
-2byte (требуется чтобы эта переменная изменяла свое значение в зависимости от нажатия на ">>" или "<<")
-2byte
-4byte
У вашей переменной адрес регистра: 2, а не 0. 0 в вашем примере это две 8 битовых переменных(0-15 бит, 0 регистр)..поэтому всё и пляшет при нажатии стрелок..
Ознакомьтесь с этой темой подробней, я выкладывал в ней рисунок по ссылке ,а также почитайте указанную документацию где всё описывается.
Вложений: 1
тематические вопросы по СП270: Работа с историческим графиком
Выкладываю инструкцию по созданию исторического графика, там отражены важные аспекты при работе с ним.