Привет всем, вот такая проблема:
настроил соединение
Вложение 3776
Вложение 3777
он-лайнюсь (программа загружена в CodeSys)
выдаёт ошибку:
Вложение 3778
что я забыл?
спасибо заранее
Вид для печати
Привет всем, вот такая проблема:
настроил соединение
Вложение 3776
Вложение 3777
он-лайнюсь (программа загружена в CodeSys)
выдаёт ошибку:
Вложение 3778
что я забыл?
спасибо заранее
каким кабелем соединяетесь и /или через что?
Кабель купил в магазине, обжатый 8-ми контактными штекерами, сказал, что нужно для Ethernet, мне дали такой
подключаюсь от сетевой карты ПК к разъёму Ethernet контроллера,
через RS232 логинится нормально
если патч-корд, то надо через хаб подключатся, а если на прямую ПК-ПЛК перекрещенный нужен
пробовал на другом ПК через этот же шнур - всё работает.
В диспетчере устройств проблем не видно, при подключении сети пишет, что кабель не подключен. Подумал, что сетевая карта глючит, поставил другую - то же самое, теперь думаю, что операционка глючит
Есть такое привязки к мак адресу первой машины.
т.е. надо через PLC-браузер мак адрес поменять?
Попробуй через сом порт сначала.
через COM-порт программируется, ещё самое интересное, что первый раз этот контроллер программировали совсем на другом ПК(не на том, на котором у меня получилось) и не думаю что через Ethernet
Кнопкой сброс не пробовал.