МСД-100 Ошибка(1)
Имеется ПЛК-150.И.М (Мастер Овен8) , 4 модуля ввода тензодатчиков (Скрость 9600, адреса 16,24,32,40). ПЛК значения видит. Codesys значения видит.
МСД-100 в отчёте во всех каналах Ошибка(1), в отчёте на флешке E1.
Что означают ошибки, E0, E1, E2 и т.д?
-
МСД100 у Вас настроен мастером или Slave?
-
МСД-100 Настроен на Slave. На флешку пишется Е1 на всех каналах.
Я так понимаю, что неправильная настройка соединения.
Но по-моему в CoDeSys те же самые настройки, что и на МСД. Может я что-то не вижу?
-
МСД100 настроен в режиме slave сбор данных происходит по интерфейсу Овен8 с плк63 на всех каналах ошибка(1).
При подключении в режиме Мастера на всех каналах ошибка(4).
Что означают ошибка(1) и (4) - Е1, Е4?
-
В режиме Мастер от ошибок избавился, но в значения каналов входит 0 вместо числа, в чем ошибка.
И нужно понять как запустить в режиме Слейв
-
Погодите, но, ведь, в описании прибора сказано, что "Работа в режиме MASTER и SPY (режим прослушивания линии)"
Т.е. никакого слейва вообще нет.
-
В общем распишу всю схему.
СП270 (Master) + плк63 (Slave) + МСД100 (Spy) все это подключено по одной линии RS485. СП270 опрашивает ПЛК63 и тут все в порядке, между ними МСД100 прослушивает линию, а тут уже не все впорядке. Адрес ПЛК63 - 16, нужным каналам включен режим Овен задан Hesh - D11F и Индекс от 0, 1 и тд. Настроен МСД100 в режим Spy по интерфейсу Овен8, Сетевой адрес 16, Hesh -D11F, Индекс 255 (пробовал от 0 без толку). На каналах в МСД весит ошибка(1), в чем я ошибся?
-
У Вас панелька и ПЛК63 по какому протоколу работают?
У СП270 возможен только протокол ModBus.
А функция Spy доступна только для протокола ОВЕН.
Получается, Вы в одну сеть вешаете приборы с разными протоколами, я правильно понимаю?
-
да правильно, плк63 работает по обоим протоколам. Хотелось бы еще после сбора архива получить данные как историю в СП270 не занимая порт download на панели.
-
Погодите, немного не пойму:
Вы подключили 63-й к панельке по RS-232 c помощью КС2, а МСД100 к 63 по RS-485, так, или как?
-
Нет, все подключено по RS-485.
Сейчас пробую такой вариант подключения 63-й к панельке по RS-232 c помощью КС2, а МСД100 к 63 по RS-485, но панель в некоторых исполнениях нужно будет выносить от плк63 до 100 местров, а у RS-232 предел 3 метра. Будет ли связь панели с ПЛК63 если я их подключу через преобразователь RS232/485, то есть так ПЛК63(RS232) - преобразователь RS232/485(AC3) - СП270(RS485)?
-
Вы говорите в некоторых исполнениях... А не проще будет купить МСД200, который может работать по Modbus RTU в режиме слейв?
Или взять ПЛК73 с платой расширения интерфейсов...
-
Возможно проще, но на данный момент имеются купленные плк63 и мсд100 и куда то их деть надо, а вот на следующие исполнения, мсд100 точно поменяем на мсд200
-
Ну, теоретически-то работать оно будет. Также следует учесть, что с панельки можно сразу кинуть 485.
А у Вас вообще 63 с 270 нормально между собой общались?
-
Да нормально общались, как по 485 так и по 232. С 485 на панели кинуть можно, но по плану в дальнейшем будут модификации и чем больше свободных портов останется тем лучше
-
Подумали тут и решили сделать немного по другому. Подключить ПЛК63 к преобразователю АС3-М по RS-232 кабелем КС2, а от АС3-М по RS-485 к СП270. На одном объекте так другой человек подключал, у меня не работает, что посоветуете?