если я правильно понимаю, 34 виснет ровно так же как и 36
Вид для печати
если я правильно понимаю, 34 виснет ровно так же как и 36
так вот 34 виснет по тем же самым причинам
Владимир, если вы хотите получить рабочую версию opc для своих условий, то было бы неплохо, если бы вы оказали нам помощь в выявлении проблем... Как я вам писал нам не удается добится такого эффекта на корректно поставленной системе с 36-й версией opc. Давайте попробуем найти причину вместе. Если есть другой преобразователь 232-485, то попробуйте поставить его и другой шнурок для его подключения, совсем хорошо, если это будет автоматический преобразователь... Если нет другого преобразователя, посмотрите шнур подключения, лучше его заново пропаять проверив правильность подсоединений и отсутствие "соплей". Далее... посмотрите, какая прошивка на 138-х приборах, ее номер высвечивается при включении питания на приборе, если это PO36, то лучше было бы перепрошить прибор в сервис центре. Еще, какая длина линии? Если сотни метров, то имеет смысл поставить согласующий резистор порядка 100 ом на последнем приборе. И еще обязательно проверьте качество подключения проводов 485 на всех приборах, иожет где-то есть обломанный проводок, мусор может появляться из-за плохих контактов.
А далее будем думать дальше
Прежде чем обращатся к вам мы проводили довольно много эксперементов. Меняли не только преобразователь но и сервер (машину). Линии связи не длиннее ста метров. Устройство относительно мало. И я пришел к выводу что дело не в "железе". Чтобы вы не думали что я "чайник" хочу заметить что мне приходилось работать с линиями связи протяженностью в десятки километров и со скадами содержащими более 200 котроллеров и более 1000 датчиков. Это было не ваше оборудование но проблемы со связью схожие.
Я прекрасно понимаю что проблема остановки сервера это проблема динамического характера и смоделировать ее наврядли получится. Так же это может зависеть от устанавливаемого софта и состояния ОС. Совершенно ясно что пока эта проблема не станет проявлятся у других пользователей она не будет активно решатся.
Внимание всем сочувствующим! Эта история приобрела неожиданное продолжение! Сегодня мы добавили еще одну линию связи. Теперь OWEN.RS485 опрашивает 2 COM порта. И что бы вы думали! Через некоторое время опроса устройств остановился запрос одного COM порта а опрос другого продолжался! Теперь очевидно что зависает (останавливается) не весь сервак а опрос отдельного ком порта. В связи с этим вопрос - может сервер неадекватно реагирует на наличие более двух COM портов на машине???? У нас их 8. Когда сервер "крутился" на обычной машине с одним COM портом все было нормально.
а что будет, если вы поменяете линии местами?
Вы не поверете но получается тоже самое))) Так как там насчет большого колличества ком портов?
серверу все равно, сколько портов.
то же самое в каком смысле? виснет тот же порт, или виснет линия переключенная на другой порт?
После того как поменял линии местами иногда останавливался COM1 иногда COM6. То есть остановки портов не зявисят от того что к ним подключено.