Помогите выбрать твердотельное реле и радиатор.
нагрузка - ТЭН 1.5 кВт
датчик температуры контактный ( температура повысилась - контакт замкнулся , температура понизилась - контакт разомкнулся )
Напряжение питания и управления 220 В , 50 Гц
Вид для печати
Помогите выбрать твердотельное реле и радиатор.
нагрузка - ТЭН 1.5 кВт
датчик температуры контактный ( температура повысилась - контакт замкнулся , температура понизилась - контакт разомкнулся )
Напряжение питания и управления 220 В , 50 Гц
если, как следует из Вашего описания строка 2 - у Вас термостат NО (нормально открытый), то применением только ТТР задачу решить нельзя. потребуется устройство для инверсии сигнала (самое простое - реле с нормально закрытыми контактами).
все ТТР открываются при подаче напряжения, что вкупе с Вашим датчиком приведет к обратной логике.
для Вашей задачи необходимо или дополнительное реле, или заменить термостат.
подходящее ТТР - HD-1044.ZA2
плюс радиатор РТР060 или РТР061.
спасибо Алексей ПМ
про защиту от КЗ не забудьте