Вроде все нормально - попробуйте проект в контроллер загрузить.
Ошибки возможно сохранились от предыдущих компиляция - попробуйте в меню Компиляция выполнить команды Очистить все и Перекомпиляция.
Вид для печати
Вроде все нормально - попробуйте проект в контроллер загрузить.
Ошибки возможно сохранились от предыдущих компиляция - попробуйте в меню Компиляция выполнить команды Очистить все и Перекомпиляция.
Спасибо за помощь. Проект буду грузить в контроллер в субботу или воскресенье. По результатам отпишусь. И еще один вопрос, если не был создан исходный код то программу нельзя выгрузить? Дело в том, что есть СПК107 и необходимо поправить мнемосхему (название насосов поменять, пару труб добавить и т.п). Не хочется из-за пару надписей и труб переписывать программу.
Да, если исходники не были загружены специальной командой - то выгрузить их не получится.
Лучше связаться с автором проекта по этому поводу.
Плохо. Нет возможности связаться с автором проекта. Координаты утеряны.
Добрый день . Прошу помочь знающих. СПК 107. Нужно из программного кода включать/отключать обмен с Slave- устройствами на порту. протокол Modbus RTU. Вроде где-то на форуме это уже обсуждали, кто знает , подскажите куда смотреть . Спасибо.
Спасибо за оперативный ответ
Как отслеживать выполнение программы в функциональных блоках, если их несколько? Интересует функция, только не знаю как правильно пишется, как-то так "ailprog". Как правильно её писать и как использовать?
Чтобы при запуске программы я мог видеть значения рядом с переменными. Чтобы не в самом функциональном блоке, а в дополнительном окне.