ИП-320 и ПР-МИ485 у начальства выпроси, полегчает.
Вид для печати
Доброго всем дня!!! а скажите вот ушел в обрыв датчик токовой петли и что??? засада? у меня просто на входе появляется значение нижнего уровня сигнала! (0) а как же вывод аварии обрыва кто решил эту проблему помогите плиз!!!
Доброго всем дня!!! а скажите вот ушел в обрыв датчик токовой петли на аналоговом входе ПР200 и что??? засада? у меня просто на входе появляется значение нижнего уровня сигнала! (0) а как же вывод аварии обрыва кто решил эту проблему помогите плиз!!!
когда идет обрыв датчика, то показания примерно на 0,2 мА меньше 0 при масштабе 4-20. Самое лучшее, это оставлять масштабирование в приборе 4-20 а в программе приводить к давлению, температуре и т.д. средствами программы.
Если сделать масштаб 0-100 например то то, что меньше 4мА будет уходить в минус, но это еще не обрыв, так как вход может мерить от 0 мА фактически, проверено на практике...
Некоторые датчики, например избыточного давления могут при разрежении выдавать сигналы менее 4 мА, наверно чтобы гарантированно определить обрыв, надо видеть сигнал менее 3,5 мА!
Так вот ПР прекрасно видит значения ниже 4 мА. Правда как написал выше, лучше встроенный масштаб поставить 4-20, а в программе использовать свой, тогда видно и 3,5 и 2 и 0, а при обрыва идет значение уже -0,2
Помогите составить структурную схему . ЗАПЛАЧУ
зачем так орать во всех темах ? Тем более надо ставить вопросы корректнее - вам рисунок оборудования, программу или что вы понимаете под структурной схемой ?
Дается условие и надо составить структурную схему