ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НАрисовал схему , потом захотел сделать из нее макрос. нажимаю "создать макрос" открывается новое полотно чистое. и там не могу поставить аналоговый вход!
Вид для печати
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НАрисовал схему , потом захотел сделать из нее макрос. нажимаю "создать макрос" открывается новое полотно чистое. и там не могу поставить аналоговый вход!
по входу или выходу щелкните, в правой стороне холста появится вкладка свойства, в ней и изменяйте тип входа или выхода
Блок управления циркуляционными насосами в системе отопления.
Вложение 26123
BCI – Блок контроля исправности насоса. Сигнал с датчика потока «Dp» контролируется только во время работы насоса, к которому он подключён и, при отсутствии сигнала с датчика потока, через 25-30 секунд (Время подбирается опытным путём) выдаёт сигнал «Авария» и запрещает работу неисправного насоса.
G.S.I. – Генератор коротких импульсов, время задаётся в часах, своими импульсами переводит переключатель в следующее состояние.
Switch – Переключатель работы насосов, имеет два состояния и переключается импульсами от генератора G.S.I.
Все хорошо в этом макросе, но... Возьмем такую ситуацию. Сломался один из насосов, второй переводить в ручное положение и работать без датчика потока? Я уже выкладывал как-то макрос, где на входе еще ставлю какой насос работает в автомате. Еще в 51 версии делал. Зарекомендовал себя с положительной стороны. http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1432189746
Непонятно, что обсуждать, у каждого свои плюсы и минусы, лично мои все открытые для редактирования, не нравится, подправь как ты хочешь, а закрытые паролем это кот в мешке, тут вообще нечего обсуждать, зачем их выкладывать?! А новые нужны? Например ячейки памяти типа К155РУ2(5), только энергонезависимые, не полные копии, а нечто подобное, например независимый выбор ячеек для записи и чтения, наверно удобно для архива, например вход целочисленный или вещественный, высчитал доход за день и отправил в ячейку памяти с числом в месяце, надеюсь суть понятна, не знаю есть такие макросы или нет и нужны или нет? Я не против закрытых паролем макросов, просто перед тем как обсуждать картину, хотелось бы её увидеть!
Присоединюсь к Сергею. Уж если выкладывать макросы в публичный доступ, то открытые и с описанием - для возможной корректировки. Коллеги, все мы хотим достойной оплаты за свой труд и не хотим, чтобы у нас что-то воровали. Опасаетесь копирования? Считаете программу своим "ноу-хау"? Тогда закрывайте клиентскую программу полностью (или частично в виде закрытого ФБ, макроса). И не хвастайтесь этим... Сам ставлю пароль на программу или ограничиваю время работы в случае "мутного" клиента, когда могут не расплатиться. Но это, как говорится, тема для отдельного разговора.
Всем привет.
Есть вопрос по макросу PT1000. При подключении к ПР200 датчика температуры PT1000, макрос работает и формирует значение температуры. При отключении датчика, макрос формирует аварию. Но при подключении датчика обратно к ПР200 ,макрос не формирует значение температуры. Все начинает работать после перезагрузки контроллера. Прошивку контроллера и версию Owen logic обновил, не помогло.
Добрый день! Ответил Вам на почту, продублирую для всех кто будет использовать макросы термосопротивлений.
Данную проблему можно решить поставив ограничение на входе макроса. Дело в том, что при обрыве датчика, значение на аналоговом входе стремится к 9999999, и когда данное число попадает на вход макроса, в результате прохождения через полином оно выходит за пределы 2^32. Поставив ограничение на входе макроса немногим более максимального значения можно решить данную проблему.
В дальнейшем данный алгоритм будет встроен в макрос.
Грозился макросом, вот выкладываю память EEPROM:
Вложение 26182
I1 - целочисленный(32 бита) вход данных;
W - запись данных в выбранную ячейку при W = "1";
SELW - выбор ячейки для записи(0-8), если вне диапазона 0-8, запись ни в какую ячейку не происходит;
SELR - выбор ячейки для чтения(0-8), если вне диапазона 1-8, читается ячейка "0";
Q1 - целочисленный выход данных(32 бита).