он по модбасу передаёт в пр200
трабла решилась изменением частоты дискретизации измерительного тракта в мв110
Вид для печати
он по модбасу передаёт в пр200
трабла решилась изменением частоты дискретизации измерительного тракта в мв110
Да, как часики:o
правда только читаю, пишу конфигуратором.
вот, для посмотреть.
И что же тут смотреть?
Вложение 29697
записать, подсоединить, и посмотреть на экране четыре регистра из мв
для управления линией пропитки и сушки нитей.
раньше применял аналоговый преобразователь, а в этот раз установил мв110.
в архиве проба чтения регистров из модуля, просто пример, может кому поможет
Подскажите диапазон длин фильтра скользящего среднего в мв110-1тд (MAv.L)
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Проблема такая - не могу получить измеренное значение веса от МВ110-1ТД на реле ПР200.
В конфигураторе настроил модуль МВ110-1ТД - адрес 2, скорость 9600 и т.д.
Подключил тензодатчик на 50кг, в конфигураторе вес показывает, при нагрузке рукой цифра меняется.
Создал в OL сетевую переменную для считывания регистра 0х46-0х47 "Измеренное значение физической величины",
т.е. регистр "70" в 10-чной системе.
Остальные сетевые переменные создал просто для проверки связи.
Перемычки на интерфейсном модуле ПР200 переставил на режим "Мастер".
В общем, высвечивается на экране ПР200 значение веса - 0 кг, нагрузка на датчик значение не изменяет.
Другие сетевые переменные тоже все 0.
Светодиод "RS485" на модуле МВ110 мигает.
Что не так, подскажите, пожалуйста!
И как считывать: старшим регистром/байтом вперед - галочки надо ставить?