Уважаемые форумчане. Купили новые ПР200-24.2.1.0 и ПРМ-220.1 (нужно много входов коммутации и 24в и 220в). Присоединил. Нет соединения. Всё пересмотрел. Сделал тестовую схему. Перепрошил. Всё равно ошибка.
Вопрос: есть ньюансы подключения.
Вид для печати
Уважаемые форумчане. Купили новые ПР200-24.2.1.0 и ПРМ-220.1 (нужно много входов коммутации и 24в и 220в). Присоединил. Нет соединения. Всё пересмотрел. Сделал тестовую схему. Перепрошил. Всё равно ошибка.
Вопрос: есть ньюансы подключения.
Под рукой ничего не оказалось - сделал скриншот документа
Вложение 35576
Питание есть, кабель подключен, но горит "ошибка" - т.е. нет подключения модуля к ПР200
Скорее всего нужно обновить прошивку в ПРМ, Вот ссылка на методу:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post268728
Павел огромное спасибо - по Вашему методу сходу всё заработало. Огромное СПС.