Каким образом читаются строковые, например, параметры устройств?
"Базовый кана"л в отличие от других протоколов, для SNMP не имеет в свойствах выбора типа. Какие-то идентификационные данные или аптайм, например, не читаются.
Вид для печати
Каким образом читаются строковые, например, параметры устройств?
"Базовый кана"л в отличие от других протоколов, для SNMP не имеет в свойствах выбора типа. Какие-то идентификационные данные или аптайм, например, не читаются.
Добрый день!
Тип задается в настройках параметра внутри базового канала.
Значения каких типов не читаются?
Спасибо, не сразу увидел.
Строковые oidы прочитал, но связь до параметра объекта или на вход программы_ST установить не удается. Может быть это и нормально, жаль если так.
А вот sysUpTime (TimeTicks) прочитать не удалось ни в численном, ни временном, ни строковом виде.
Строки не передаются, да.
По поводу sysUpTime: в параметрах запуска RT пропишите ключ /t, запустите в исполнение, потом сделайте отчет об ошибках и пришлите нам его вместе с проектом. Почта техподдержки support.ms4d@insat.ru