Никак не удается настроить передачу данных между ПР200 и ИПП120.
Прошу помочь. Куда копать?
Вид для печати
Никак не удается настроить передачу данных между ПР200 и ИПП120.
Прошу помочь. Куда копать?
Для начала надо определится какое из устройств будет ведущим и какое ведомым, настроить сами устройства на выбранный режим работы, одинаковые параметры связи и наладить связь между устройствами! В ведомом устройстве указывается адрес устройства в сети в диапазоне 1-246, если не ошибаюсь, в мастере настраивается адрес ведомого устройства и адреса регистра, что читаются или пишутся, в основном всё!
ИПП120 мастер
ПР200 слейв
все настроено но связи нет...
Что-то неправильно настроено, без проектов или хотя бы скринов, это тупиковый путь.
По ссылке https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post301942 есть видео, в нем прикреплены проекты, можно скачать и загрузить для проверки, если связь будет, искать проблему в проектах, если нет проверяем соединения, джампера на сетевом интерфейсе ПР200.