Друзья, подскажите пожалуйста. Уже не знаю куда копать.
Пытаюсь установить связь между ПЛК 110 через TCP.
Порт открыт, адреса настроены. А регистры не читает.
При этом по RS485 все работает отлично.
Подскажите куда копнуть? Заранее спасибо.
Вид для печати
Друзья, подскажите пожалуйста. Уже не знаю куда копать.
Пытаюсь установить связь между ПЛК 110 через TCP.
Порт открыт, адреса настроены. А регистры не читает.
При этом по RS485 все работает отлично.
Подскажите куда копнуть? Заранее спасибо.
Благодарю. Снял галочку Modbus поверх TCP и стал получать значения.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, проекты ПЛК и MS4D на support@owen.ru.