СМИ1(master)-ПЛК-63(slave). RS-485, MODBUS
Цитата:
Сообщение от
Kirill
Говоря откровенно, пока правильнее сказать, что заморожен. Будем улучшать функционал, но вот конкретные сроки не установлены. Кроме того, прежде чем лезть в переработку, хотелось бы собрать больше мнений.
Здравствуйте коллеги!
Обнаружил, что вопреки техописанию СМИ-1 не может передать параметр редактирования времени в формате CLKSSB, CLKMMB, CLKSSD или CLKMMD во всем заявленном диапазоне (00:00 .. 59:59).
Происходит следующее:
Для всех ненулевых величин времени число до двоеточия не имеет значения, т.е. 1:03 = 2:03 = 7:03 (СМИ-1 пересылает 0x321 во всех случаях для CLKSSB); 1:45 = 4:45 и т. д.(СМИ-1 пересылает 0x2D11 ).
Правильно ли я понял, что фактически диапазон составляет для времени 00:00 .. 00:59 минут или секунд?
Кто знает, как выйти из положения, когда нужен весь диапазон по ТО и ИЭ прибора?
Понимаю, что можно написать перекодировщик для ПЛК, чтобы передавать из СМИ-1 целое число или с фиксированной точкой, но как объяснять персоналу, к-рый будет работать на этом оборудовании?
Дополнительное инфо изготовителю: дата выпуска СМИ-1 8-04-2009, Зав.№...039072
А вообще, идея прибора великолепна. Довести бы хорошее дело до конца...
Вопрос о retain-памяти СМИ-1
Цитата:
Сообщение от
kucherik
...Далее проверил ее в режиме слайве.
регистры отображения все просто, а вот в
регистры редактирования данные записать не получилось.
Интересная деталь в режиме слейва память ее организована
следующим образом
регистры 0 и 2 это регистры первого экрана отображения
регистры 4 и 6 это соответственно второго экрана
далее идут шестнадцать регистров экранов редактирования
8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38
регистр 40 для трансляции состояния дискретных входов
Так что можно расчитывать на жесткую конфигурацию и в
будущем после доработки можно будет ее динамически
устанавливать без программирования (с контроллера
высылаем наименование параметра и его значение)...
Только-что проверил возможность записи в регистры параметров редактирования (рег.8 .. рег.38) через сеть (СМИ1 - slave, PLC - master). Работает!
Но сразу возник вопрос к разработчикам-изготовителям: какой ресурс циклов перезаписи у этой retain памяти?
Можно ли применить возможность циклической записи (например 1 раз в минуту) в эти регистры для сохранения состояния таймера после пропадания питания?