простой вопрос по аналоговым сигналам: мва8+плк154
в имеющейся конфигурации МВА8+ПЛК154 необходимо работать с напряжением, приходящим с термопары. При ее подключении к аналоговому входу ПЛК, получаю значение параметра значительно отличающееся от того, которое я получаю при подключении этой же термопары в вход МВА8.
Настройки Unified Signal Sensor в кодесис:
Type of sensor: mV
Measure interval: 0.5
всё остальное: 0
Как настроить вход МВА8, чтобы получать то же, что и через вход ПЛК?
Тип датчика в Конфигураторе МВА8 выбран -50..+50мВ.