Разбирался со свободнопрограммируемым протоколом EBMBUS для европейских вентиляторов (евромоторов) EBM-PAPST
Драйвер разработан для контроллеров ПЛК110
Вложение 41126Вложение 41127
Вид для печати
Разбирался со свободнопрограммируемым протоколом EBMBUS для европейских вентиляторов (евромоторов) EBM-PAPST
Драйвер разработан для контроллеров ПЛК110
Вложение 41126Вложение 41127
Объект был сдан. Средний уровень ПЛК110-30, верхний Мастерскада 3.9
ПЛК110 по двум портам обрабатывает две шины (старый и новые протоколы) EBM PAPST.
Третий порт участвует в опросе модулей ввода-вывода и частотных приводов Веспер.
Вложение 42871
http://lapshinvr.ru/tekushhie-ob-ekt...iju-asu-tp.php
А не разбирались с их модбасом, я так понимаю там только их переходники подходят?
Юрий, разбирался. Новые версии вентиляторов с Модбас. Он немного отличен (расширен по адресам), но в целом конфигуратор штатный обрабатывает нормально.
Со старыми типами пришлось повозиться побольше.
Сначала параметрируется каждый из девайсов его родным софтом. Далее проверял работу шины.
Компьютер соединял через AC4. Далее достаточно повторить опрос приборов по аналогии данного софта, но уже с ПЛК110.
Под конфигуратором я имел ввиду конфигуратор Codesys, для установления соединения по ModbusВложение 42906
Добрый день,
Сейчас на объекте хотят установить вентиляторы с протоколом ebm-bus v3.03.01
Опыта в написании протокола не было.
Может кто поделится частью кода, или сказать куда копать?
управления дозариванием фруктов - а что такое дозаривание?