Вы запускаете проект в эмуляции?
Вид для печати
Реальный контроллер, реальный модем. Пытаюсь произвести подключение Alt+F8. Висят эти вопросы, а потом ошибка связи. Но если на вход SendSmsNum блока FB_SMS_SR, подаю просто один телефонный номер, а не через массив все идеально работает.
То есть посылка смс на один номер работает идеально. Но на несколько начинаются проблемы.
Спасибо всем за помощь. Модем заработал, как я хотел. Не знаю что это было, но последнее работающее решение оказалось таким.Вложение 37943
Приветствую всех Спецов!!!
Прошу вашей помощи, подключил к ПЛК160 модем ПМ01 (SIM900d) по RS485 выставил мин цикл 10мс. подключил библиотеки, набросал программу из видео. итого когда ПЛК подключен а ПК все работает принимает смс и отсылает, но как только отключаю от ПК перезагружаю ПЛК он будто виснет ну то есть на нем горит РАБОТА но цикл не выполняется, я повесил на выхода из блоков физические выхода ПЛК что бы отследить где сбой, но при подаче сигнала на входы ПЛК ничего не происходит.
Что я делаю не так?
Благодарю!!!
Загрузочный проект создавали?
Поясните пожалуйста, как это сделать? неделю назад сел за ПЛК :o
capzap
Благодарю Вас, разобрался))) вы навели меня на правильный путь теперь все работает!!!
Благодарю!!!
Модем работает нестабильно связка ПЛК110 М 02-ПМ01. Иногда не отправляет СМС, а иногда отправляет. Отправка идет не 4 номера, это перегруз дня его или нет?
Есть также подозрения на время в конфигурации.
Минимальное время цикла ПЛК поставлено 1 мс. Интервал вызова основной программы в конфигураторе задач поставлено 5 ms.
попробуйте время вызова задачи работы с модемом поставить 10 мс. по какому интерфейсу работаете с модемом?
укажите год и месяц выпуска ПЛК и модема
Интерфейс rs232
Год и месяц пока сказать не могу.
Обратил внимание на параметр framing time в настройках rs 232. Это что за параметр за что отвечает и может ли он влиять на стабильность?
И еще. На модеме есть два перелючателя:
1- ON- Сопротивление на RS485 подключено, OFF- отключено
2- ON- активный режим работы , OFF- Режим настройки таймера авто перезагрузки.
По первому понятно, так как в случае 232 значния не имеет
А по второму как он должен стоять?