Помогите разобраться с подключением к ТРМ133 привода водяного клапана на 24v, с управлением 0-10v.
Заранее спасибо !
Вид для печати
Помогите разобраться с подключением к ТРМ133 привода водяного клапана на 24v, с управлением 0-10v.
Заранее спасибо !
К приводу подходят 3 провода - 1.питание (24v), 2. общий (N), 3. управление (0-10v). С "1" и "2" понятно, на трансформатор. А вот управление, судя по мануалу, то ли на "13", то ли на "14", то ли ещё куда ?
Далее следует настройка, при которой требуется выставить значение параметра "Y0". Какое значение выставлять ?
Укажите полную маркировку прибора ТРМ133.
ТРМ 133-У-01
Во вложенном файле схема подключения КЗР+ТРМ133
За это спасибо ! Подключил по данной схеме, запустил АНР, и начались "какие-то" движения. Если бы не "какие-то" было бы вообще отлично. На экране показывает "Anr" и температуру притока. Привод "пожжужывает" с разной частотой. Но при этом управляющий сигнал равен 10v и не меняется.
Да и физическое положение привода неизменно. Онную картину наблюдал 3 часа, потом надоело. А сколько может продолжаться Anr и как это можно проследить ?
В тестовом режиме, если в ручную изменять напряжение на выходе, то клапан реагирует на управляющий сигнал?
Для того, чтобы автонастройка прошла быстрее, нужно призакрыть клапан, чтобы тем-ра приточного воздуха стала 5-10 град С меньше уставки. И после этого начать автонастройку.
Для того, чтобы в ручную изменить напряжение на выходе нужно:
1. Перевести прибор в режим ожидания idle= on
2. Переходим в режим тестирование
3. Выбираем ЦАП1
4. При одновременном нажатии АЛЬТ+стрелка вверх или АЛЬТ+стрелка Вниз изменяем мощность на выходе 0...100% (0...10В)