Да причем тут стравливающий клапан ,мы же говорим о заполнении газом бутылки ,когда открыт только 1 клапан.:confused: Давление в бутылке станет равным с давлением в бочке мгновенно ,че его мерить .:cool:
Вид для печати
хорошо а от кокого сигдала тогда откроются 2 и 3 клапан
petera-прав
так точно, получается что на сигнал от одного датчика давления завязано открытие 2 и 3 клапана, и закрытие 1
Пуск -открываем на время (например 1сек) клапан 1,по окончании этого времени закрываем клапан1 и открываем клапан подачи пива и клапан стравливания газа в бутылке ,до момента срабатывания датчика уровня .по которому все закрываем .Замеряем время заполнения бутылки пивом .Если бутылка наполнилась быстрее (гораздо) ,то это говорит что газа не было (сигнализация-поломка клапана1 ) ,если бутылка не заполнилась свыше определенного времени ,то сломался жиклер (клапан стравливающий) ....
http://www.kiparm.by/images/product_...mages/41_0.jpg
Взять датчик-реле разности давления, типа ДЕМ202 , один вход -бутылка, второй -емкость, настроить на минимум. И будет работать при изменении давления в баллоне. И не надо аналоговых сигналов.
Да ,только если сам датчик не поломается ,А так -чего нет ,то не поломается ,а функциональная диагностика на уровне алгоритма не ржавеет и не горит (только вместе с ПР:D или ПЛК)