Возник интересный вопрос - возможна ли юстировка прибора МВ-110-8А с помощью ПЛК? Прибор связан с ПЛК-110-60 по протоколу ОВЕН.
Вид для печати
Возник интересный вопрос - возможна ли юстировка прибора МВ-110-8А с помощью ПЛК? Прибор связан с ПЛК-110-60 по протоколу ОВЕН.
Нет. Нужны более прецезионные источники сигналов.
Юстировка резистивных датчиков, неужели ПЛК не в состоянии управлять сиим процессом?
Давайте определимся - что Вы хотите отъюстировать?
Резистивный датчик положения, подключенный к МВ-110.
Тогда можно.
А можно поподробнее описать этот процесс?
Или процесс обмена между конфигуратором и прибором во время юстировки является коммерческой тайной?
Есть какие-то идеи?