Тогда Вам могут пригодится макросы из этой темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35308&page=3
Может и эта тема будет интересна: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
Вид для печати
Тогда Вам могут пригодится макросы из этой темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35308&page=3
Может и эта тема будет интересна: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
Если все управляющие сигналы заведены на ПР - то проблем нет, как запрограммируете, так и будет.
А вот если гибрид, например есть локальный щит ручного включения ( для надежности, вдруг ПР сгорит а работать надо) , то кнопки с удержанием лучше не использовать - запутаетесь.
На простых кнопках все просто - для стопа последовательные с ПР замкнутые, для старта параллельные с ПР разомкнутые.
Управляют контакторами, которые встают на самоподхват с разрывом управляющей цепи стопом
Андрей Н-М а если ПР помрет, то будете отверткой контакторы включать? знакомо :)
Ну почему сразу отверткой ))) Можно использовать промежуточные реле с дублером.
Подскажите. Как можно задавать время интервальному таймеру CLOCK. Нужно для проекта (пр-200 + панель Weintek). Нужно с панели задавать время вкл. и выкл. Заранее спасибо.
Добрый день. Подскажите, существует ли какой-нибудь универсальный макрос для работы с инкрементальным (инкрементным) энкодером типа AB? Не могу заставить уменьшать значение при вращении в "обратную" сторону. Понятно, что у таких энкодеров на каком из выходов (А или В) первым появилась 1 - в том направлении он и вращается (и подсчёт импульсов идёт в + либо -). Но как это программно реализовать мне не понятно (мало опыта). Спасибо.