Добрый день.
В СПК207 это можно сделать, только отказавшись от встроенного механизма управления пользователями и реализовав его самостоятельно.
Вид для печати
На СПК107 цикл задачи 40мс, цикл визуализации 120мс,
клиент жалуется что при одном нажатии часто двоит (распознает как два). Например при вводе цифр одно нажатие генерирует две цифры.
Я поставил цикл визуализации 40 мс (сравнял с рабочим циклом) и двоение прекратилось.
Получается всегда надо ставить равными тайминги?
Заранее спасибо
Помогите с менеджментом пользователй.
На СПК207 бывает, что при обновлении веб-страницы прежний пользователь попадает в одновременное управление с новым пользователем. Как отличить заходы в визуализацию с разных устройств?
В целом, для СПК207 нет простых механизмов для работы с многопользовательским доступом к визуализации.
Посмотрите по ссылке п. 11.4.4 - возможно, что-то из этого окажется полезным:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Visu_v.1.2.pdf
СПК207 периодически зависает.
Я не разбираюсь в Линуксе, пишут помогает команда ssh: busybox reboot,
а в Windows вместо ssh putty, могу ли послать ребут через нее?
Пытаюсь просто подключиться по Интернету к СПК207 через putty и не получается.
Может быть что порт 22 на роутере закрыт? ping на ip адрес тоже не проходит. Веб-визуализация по порту 8080 работает...
Добрый день.
Среда разработки CDS 3.5.11.54. Вопрос по модулю МВ110-1ТД.
У всех модулей, которые мы используем, кроме этого, тип переменной «флаг ошибки» - BIT. При этом текущее значение – «FALSE», т.е. как и должно быть.
У модуля МВ110-1ТД тип переменной «флаг ошибки» - «BOOL». При этом текущее значение – «неверное выражение». Поясните, пожалуйста, как обрабатывать эту переменную.
Да, СПК 110 с Ethernet?
Вы, видимо, адаптируете проект от старого СПК?
Если нет - то добавили не ту версию шаблона для 1ТД.
Удалите текущие шаблоны из проекта и добавьте заново - проверьте, что все они будут версии 3.5.11.4.
У 1ТД в любом случае будет тип флага ошибки BOOL, но «неверное выражение» должно пропасть.