Добрый день. Подскажите, с помощью Вашей библиотеки OwenVendorProtocol могу ли я интерпретировать данные со счетчиков РиМ 489?
Добрый день. Подскажите, с помощью Вашей библиотеки OwenVendorProtocol могу ли я интерпретировать данные со счетчиков РиМ 489?
Нет, меня интересует, в каком виде подать запрос на вход "pResponse".
Например, я хочу подать вот такой запрос (пример из спецификации Modbus). Из скольких элементов какого типа мне нужно создать массив данных запроса и что прописать в этих элементах?
Вложение 69367
Сделал. В ответе нули
Вложение 69368 Вложение 69369 Вложение 69370
Вы на прошлом скриншоте привели цитату из спецификации протокола Modbus RTU, и я ответил применительно к этому протоколу.
Если нужно отправить такой запрос по Modbus TCP - то нужно добавить к нему MBAP Header и убрать CRC:
Вложение 69371Код:00 00 00 00 00 06 01 08 00 00 A5 37
Вложение 69372
Можно ли из плк210 передать в ОК текстовую переменную? Условно говоря нужно отображение состояния насоса вкл/выкл/авария.
В доке вроде написано что стринговые переменные не поддерживаются, но может как-то костылями возможно.
Или на стороне ОК можно ли сопоставить переменную инт с каким-то текстом?
Кажется так
Вложение 69381
UPD. Получается из ПЛК2хх так нельзя сделать, и нельзя масштабировать данные в ОК, и единицы измерения не указать. Полный мрак и недосказанность в подключении ПЛК2хх.
Конечно оригинальное решение, что новые приборы добавляются в ОК с ограниченными возможностями.
UPD2. Можно извратиться с "Настройка уведомлений", и отображать на мнемосхеме уже как надо, честно не пробовал.
Евгений, спасибо большое, всё работает. Моя ошибка была в том, что длину указывал 06, а не 00 06.
Подскажите, есть ли работающая библиотека MQTT для CODESYS V3.5 ?