Он означает то, что реальные настройки (которые вы задали в конфигураторе) отличаются от тех, которые "запомнил" компонент.
Но в целом - это не должно влиять на работу компонента.
Он означает то, что реальные настройки (которые вы задали в конфигураторе) отличаются от тех, которые "запомнил" компонент.
Но в целом - это не должно влиять на работу компонента.
Имеется ПЛК210 с подключёнными к нему модулями МВ210 без использования шаблонов. Состояние связи с модулями оцениваю по флагу xError соответствующего ModbusTCPSlave и по значению ComState этого же FB.
Если из любого модуля вытащить ethernet кабель, то флаг xError почти постоянно висит в значении FALSE, а значение ComState прыгает между CONNECTING, SOCKET_ERR, может ещё какими и в том числе на один или несколько циклов становится CONNECTED. Конечно, можно написать фильтр, но хотелось бы, чтобы CONNECTED не проскакивало.
Я отслеживал по byModbusError.
Посмотрите видео на эту тему - возможно, в чем-то поможет:
https://youtu.be/IFUN4cYskRI
Да, спасибо, помогло.
Проблема такая. плк 210 подключен к мв210 при подключении в СS показывает что связь установлена но показания с датчика не отображает. так же не могу подключиться по LAn порту к нему (мв210) только по COM-синхронизация происходит показания видны. В чем проблема подскажите?
1. Покажите скриншотом объявление переменной, которая привязана к каналу значения входа.
2. В коде программы нет случаем записи в эту переменную?
3. Вы редактировали настройки задач проекта?