Опишите подробно, как вы это определяете.
Вложение 60848Вложение 60849 Записал в контроллер число функцией 4х, в контроллере просто прямая связь и выход назад чтоб панель прочитала функцией 3х
4x и 3x - это не функции, а области памяти Modbus.
Подробнее здесь в п. 1.1.1:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
Если нужно, чтобы панель прочитала то, что записала - используйте 4x.
Всем здравствуйте. Не могу понять чем или как эти регистры прочитать панелью?Вложение 60884
Именно биты, индикаторами на панели. Уже столько вариантов перепробовал
Добрый день.
Индикаторы не поддерживают чтение input-регистров (3x).
Поэтому нужно действовать так: использовать функциональную область с действием Копировать регистр или Копировать группу регистров, чтобы считать значения этих регистров в памяти панели
(например, 3x0 --- >PSW300).
Далее к индикаторам привязывать биты памяти панели - PSW300.0, PW300.1 и т.д.
Скопировал сразу десяток с нуля по 10 и ни один не читается, точно беды нет с чтением? Вложение 60887
https://fex.net/ru/s/tcrdknc Ну с регистрами хранения норм, а с входными не норм