Добрый день, поправил названия, поменял адресацию dp, перезалил файлы, спасибо за информацию. А по поводу адресации, что именно не можете проверить?
Вид для печати
Получил ПР200 в составе шкафов ШУН. Читаю из него данные удаленно с помощью MasterOPC. Так как программа, закачанная в ПР200, не предоставлена, не имею возможности проверить реальное чтение из незадействованных аналоговых выходов. Тип данных float используется в четырех регистрах аналоговых входов (чтение из которых я проверил, потеряв некоторое время на подбор чередования бит) и в двух регистрах аналоговых выходов. Поэтому предполагаю, что и в регистрах аналоговых выходов AOUT_FL чередование бит так же нестандартно, но проверить не могу (они нулевые).
Согласен, но в MasterOPC стандартно выбирается при добавлении устройства чередование бит для разных типов данных.
Вложение 38111
Насчет пары минут, надо сначала как то определиться, рабочий ли регистр (он периодически выдавал странные значения в экспоненциальной форме), а потом, как вариант для правильного чтения, подбирать чередование бит. У неопытного пользователя это может затянуться и вызвать абсолютно неверное мнение "У вас тут ничего не работает!":).
Добрый день.
У меня маленькая трудность.
Схема ПР200 + СМИ2
Так вот у меня передача данных все работает. (использовал шаброн СМИ2)
Но заставить чтобы дисплей начал мигать не получается ( Параметр InD.m регистр 35)
Или vAL.F нельзя заставить мигать ?
мне нужно чтобы СМИ2 вкл режим мигания (например когда значение привешено) управление вкл этого режима было с ПР200