Добрый день, как в ПР200 отследить наличие связи с МВ110-224.1ТД по RS-485 и в случае отсутствия связи выдать ошибку.
Вид для печати
Добрый день, как в ПР200 отследить наличие связи с МВ110-224.1ТД по RS-485 и в случае отсутствия связи выдать ошибку.
Переменные статус и опрос в конфигурации порта RS Вам смогут помочь?
А подскажите где их можно найти?
А если нужно создавать то где и как?
Вложение 31870 Вложение 31871
Огромное спасибо что пнули меня в нужную сторону. Всё работает. Просто нужно внимательней читать описание работы прибора.
Вложение 32705Вложение 32706/ Подскажите пожалуста, подключаю к ПР200 МУ110-16К, руским методом удалось включить первые три переменные при условии что регистр у них 0, если я пытаюсь установить номер регистра который соответсвует соответственно выводу модуля ,как в паспорте на модуль Вложение 32707, то результат перестаёт радовать. Как же организовано адресное пространство?
Добрый день, что-то у Вас с переменными напутано, скачайте исходник для работы с МУ110-16X, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...U110-X.16X.owl, там все регистры целочисленные.
Загрузил с сайта, удалил с холста переменный которые лишнии, изминил адрес модуля и скорость, и ни как не могу со входа реле передать сигнал на модуль, канал 485 мигает а сигнал не проходитВложение 32733. Взял другой модуль , изменил только адрес, картина таже самая. Что не так?
А вот так работают все 8 выходовВложение 32734