Можно ли сохранять переменные в ПР200 при отключении питания?
Галку энергонезависимости устанавливал. ПР200 сохраняет только значения по умолчанию?
Вид для печати
Можно ли сохранять переменные в ПР200 при отключении питания?
Галку энергонезависимости устанавливал. ПР200 сохраняет только значения по умолчанию?
нужно если можно
меня интересует сохранение значения счетчика.
Хватит жевать уже, опишите задачу нормально.
1. Вы хотите что-то считать и это сохранять? - в теме Макросов есть такие счетчики с сохранением.
2. Вы хотите чтобы сохранялись параметры встроенных счетчиков при отключении питания и восстановлении используйте CT или CTN как более универсальный, у него есть параметр сохранения состояния
И наконец, запустите уже ОЛ хоть один раз и почитайте справку.
В свойствах смотрите энергонезависимость:
Вложение 30879
Извините на счет счетчиков не досмотрел, а как сохранить переменную типа float.
точно так же, как и переменную Целочисленную, указать что она энергонезависимая.
С сетевыми переменными пока беда, только за счет макросов пока.
Ну, сетевые переменные по умолчанию - энергонезависимые!
Да, они то энергонезависимые, но их нельзя выставить значениями по умолчанию