Как вариант стоит рассмотреть это.
Мне думается, что вариант со входами DI1-DI8 в таком виде не очень удачный.
И плохо что DI6 нельзя отключить как DI5. Модификация под водяной калорифер и вентиляторная группа не на ремне.
В ближайшее время будут внесены правки в руководство и этот момент там отразим.
контроллеры - это так сказать железо и программирование
а сам алгоритм управления - он откуда?
Вы проводите численное моделирование работы конкретной системы ОВиК для которой разрабатывается контроллер?
Алгоритм управления разрабатывался нами же на основе консультаций с экспертами в данной области, которые делились своим опытом и пожеланиями с нами. Кроме этого, проводим анализ алгоритмов работы приборов других производителей.
эксперты = они откуда чего знают?
что-то расчитывают? (в смысле численно моделируют работу ОВиК)
*** к сожалению большая часть российских проектировщиков ОВиК даже под пыткой не расскажут как работают спроектированные ими системы ОВиК - потому как они сами этого не знают...
-----------------------------
немного информации на тему что такое численное моделирование:
------------------------------------------------------------------------------
Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования.
Расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных
сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и
сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной,
общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВиК) с детальным
учетом локальных и объемных источников тепла и примесей.
Для существующих систем ОВиК эти расчеты дадут Вам полную и
наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения
температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить
обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью
оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВиК.
На этапе предварительного проектирования системы ОВиК,
результаты численного моделирования –
ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ- позволяют:
• спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты
реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВиК.
• получить картину пространственного распределения величин температуры,
вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении
для рассматриваемой конфигурации системы ОВиК.
• глубже понять особенности функционирования систем и выработать
рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их
функционирования.
Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему,
обеспечивающую высокие параметры комфортности в заданных участках помещения.
Выполняемые инженерные расчеты (численное моделирование) , в отличие от
традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул,
позволяют представить / увидеть / проанализировать работу самых сложных систем
ОВиК в 3-х мерной постановке.
Численное моделирование позволяет:
- значительно сократить сроки и стоимость процесса создания и отработки конструкций (технологических схем) ОВиК,
- выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний),
- составить "динамический" алгоритм работы контроллера АСУ управления системой ОВиК в зависимости от показаний датчиков температуры, влажности, загазованности и пр.
Созданная математическая модель систем ОВиК – может быть использована в
будущем, для прогнозирования изменений в работе систем ОВиК –
при модернизации \замене технологического оборудования,
изменения режимов эксплуатации, реконструкции помещения
(изменения планировки) и пр..
-----------------------------
Если можно "расшифруйте" Вашу мысль?
"проводим анализ алгоритмов работы приборов других производителей."
она что в реальности означает?
Добрый день!
Использую ТРМ1033-04. После команды "Стоп" контролер выключает вентилятор и ККБ-Х. Но ККБ запрограммирован после команды на выключение работать еще 180 сек.
Получается что вентилятор уже не работает, а хладагент поступает на охладитель 180 сек.
Необходимо останавливать кондиционер с программируемой задержкой.
Помогите пожалуйста!
Реальный вариант - купите простейший таймер с задержкой на выключение и установите в цепь вентилятора.
Или простое модифицировать ПО ТРМ, но это не быстрый процесс.
Здравствуйте Екатерина!
Контроллер ТРМ1033-220-04 в оригинальной прошивке в настройках вентилятора имеет параметр (концевик - есть/нет).
После обновления прошивки в конфигураторе этотого параметра нет. А он был в моем случае полезным.
Можно ли вернуться к оригинальной прошивке и как?
Добрый день.
Я так понимаю, речь все же идет о концевике воздушного клапана, а не вентилятора?
В новых прошивках прибора не предусмотрено наличие концевика. Предлагаю следующее решение: установите "Вр.открытия: 0с". После установки нуля, прибор не будет реагировать на сигнал с концевика воздушного клапана и уходить в аварию по клапану.
Спасибо за ответ.
Обязательно попробую. Это был мой второй вопрос по концевику, а первый по времени задержки еще актуальный.
Есть вариант сначала подать вручную команду на остановку ККБ, а после остановки разрешить остановку конденционера.
Реализовать можно попробовать с помощью двух реле.
Здравствуйте! Вопрос к разработчикам ПО. Все регистры прекрасно читаются кроме 552 "Уставка температуры обратной воды". Просьба проверить номер регистра данного параметра. Заранее спасибо!
Здравствуйте. Регистр корректно читается. Какая у Вас версия прошивки прибора?
Версия у того прибора 2.05. Пришли новые приборы с версией 2.11 - там всё читается. Спасибо за ответ.
Доброго времени суток, Форумчане.
Информирую Вас о появлении новых модификаций контроллера для вентиляции ТРМ1033.
Подробнее об этом можете прочитать в теме "ТРМ1033. Появление новых модификаций."
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31648
Здравствуйте! Хотел обновить версию ПО контроллера ТРМ1033 с V2.05 до актуальной V2.11 конфигуратором (с версией 1.16.82.19020). Приборы с версией 2.11 определяются без проблем, а вот с версией 2.05 никак не хочет подключаться. Каким образом можно обновить прошивку?
Прошу Вас написать свою личную почту, на которую мы вышлем файлы для решения Вашей проблемы.
Добрый день. Приобрели ТРМ-1033 для установки охлаждения воздуха. Проектировщик не дочитал РЭ к прибору, и при выполнении ПНР выяснилось, что не нужен режим "Зима-лето", так как он отключает один из контуров регулирования. Времени на замену ТРМов ПРами , хоть ПО и почти сделано, практически нет, долго будут идти в Казахстан. Почему нельзя перепрошить своим алгоритмом ТРМ-1033, используя его как ПР-200?
Добрый день!
Возникла проблема у ТРМ-1033-02.
Несмотря на замкнутые D11, D12 и D16, выдаёт несбрасываемые аварии "пожар" и "перегрев"...
Что предпринять?
Добрый день, какая у вас версия прибора? 220В или 24В?
Каким образом замыкаете клеммы DI1 и DI2?
Версия 220В
Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.
Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
Вложение 44861
Дискретные вообще не замкнуты.
ТРМ-1033-02, 220В.
Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.
Три датчика NI 1000 на А1 и А2 на общий3, А4 на общий4.
Всё, остальные входы и выходы пустые.
Добрый день.
DI1-DI8 - это дискретные входы.
Замыкать их нужно согласно схеме во вложении. (Обратите внимание, что замыкать DI1, DI2 и так далее с общим не нужно).
Вложение 44885
Т.е. общие соединяется с нулём, а дискретные входы с фазой?
Да. Согласно схеме.
Спасибо!
Буду дальше разбираться - через 10 сек. всё равно ВКп в аварию сваливается.
Тут как-то звучала просьба выдать пример схемы с 3 степенями регулировки, присоединяюсь...
Чтобы не было аварии концевика клапана можно выставить "Вр.Открытия:0с.". После установки нуля, прибор не будет реагировать на сигнал с концевика воздушного клапана и уходить в аварию по клапану.
Подключение трех ступеней электрического калорифера показано на этой же схеме.
Вложение 44927
Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
!!! Может кому то поможет эта история.
Проблема описана в предыдущем посте.
Поехали:
1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
2. Подключился через RS-485 с использованием Болидовского преобразователя - танцы с бубнами ни к чему не привели, аналогично произошло и с Меркуриевским. Косяк: В инструкции нет рекомендаций какой преобразователь нужно использовать.
3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?u...plc1xx_new.zip
распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО - жмем согласие, ждем окончания установки и опять "Прочитать значения" - в правом нижнем углу должно будет появиться зелененькое сообщение об успешном прочтении, во всяком случае у меня прочиталось и вышеуказанные проблемы устранились. Возможно есть возможность установки встроенного ПО каким-то сочетанием клавиш на устройстве, но это наверное известно только специалистам от производителя (бизнес есть бизнес).
Итог: Косяки следующие:
- неустановленное встроенное ПО
- отсутствие в инструкции ссылок на вменяемое программное обеспечение.
- отсутствие в инструкции сведений по установке связи с устройством
- невозможность запустить оборудование без компьютера.
В общем из описания можно самим сделать выводы.
Всем удачи!
!!! Забыл еще косячок -сброс аварий клавишами не работает, а через конфигуратор сбрасывает
Доброго времени суток, fgeorgiy58.
Проблема, которая у Вас была, решалась одним лишним нажатием кнопки на приборе. В ТРМ1033 есть такая функция как «Сброс аварий».
При первом запуске прибора Вы наверняка пытались перевести его в режим работы, не до конца подключили все датчики (дискретные и аналоговые)
или подключили их неправильно, что спровоцировало аварию. Это абсолютно нормально на этапе наладки. Далее, зашли в журнал аварий, увидели,
что есть авария по ВКп, Вп и Пожар. Замкнули эти входа и выставили настройки, которые рекомендовал поставить инженер группы тех.поддежки Николай Соколов
(из поста выше). Но авария не сбрасывалась. Потому что для сброса необходимо было зайти в Меню/Аварии/Тек.Состояние/Сброс Аварии нажать «SEL», стрелку
«Вверх» или «Вниз» (на что указывает стрелка в РЭ) и затем «OK».
Вложение 45044
Перезапуск по питанию тут не поможет, потому что режим работы сохранится. Об этом тоже говорится в РЭ, абзацем ниже.
Тут есть два варианта: а) Вы не пробовали делать сброс вообще б) Сделали его не нажав стрелку.
Таким образом сбросить аварию не вышло и Вы решились на радикальный шаг – перепрошивка прибора.
Теперь по поводу самой процедуры прошивки через конфигуратор.
Существует отдельное руководство по работе ТРМ1033 с конфигуратором, вот ссылка
https://owen.ru/documentation/641
1) В «инструкции по работе ТРМ1033 и универсального конфигуратора» действительно не предусмотрен вариант, что ПК может не определить устройство, хотя такие ситуации изредка,
но возникают – спасибо за замечание добавим
2) В инструкции сказано, что нужно использовать кабель USB A – miniUSB A, про RS-485 там ни слова. По этой причине и про преобразователь ничего не написано – нет смысла в этом.
Вложение 45045
3) Протокол, который необходимо использовать указан в руководстве по работе ТРМ1033 с конфигуратором, это действительно «ОВЕН».
Вложение 45046
4) Действительно, в руководстве по работе с конфигуратором не даётся ссылки на нужны драйвер – обязательно исправим. С подобными проблемами обращаются редко, повторюсь.
По поводу итогов:
1) Встроенное ПО установлено. Необходимо было правильно сбросить аварию.
2) Поправим, писал выше.
3) Сведения об установке связи с ТРМ1033 имеются в руководстве по работе с конфигуратором.
4) См. п.1
Теперь по поводу того, почему Вам помогла именно перепрошивка. Она помогла не потому что в приборе не было встроенного ПО,
а потому что при первом запуске прибора, происходит АВТОМАТИЧЕСКИЙ сброс аварии. Об этом говорится в руководстве на ТРМ1033
Вложение 45043.
Еще раз спасибо за замечания, успехов!
Добрый день.
Не удалось преодолеть аварию ВКп в ТРМ-1033, 220В.
Интересно, что и в алгоритме 01 и в 02 одинаково - после сброса аварии секунд десять и снова выдаёт аварию.
Di1,Di2,Di4,Di5,Di6 замкнуты (алгоритм 01).
Доброго времени суток.
Чтобы не возникала авария ВКп, нужно выставить параметр "Вр. открытия"=0с.
Об этом указано на странице 26 руководства по эксплуатации ТРМ1033.
ВКп - норма, а Вп теперь - авария...
Жаль, что руководство пишут спецы для спецов, а не для пользователей...
(Без обид - это не только к вашим "умникам" относится.)
И всё же, как избавиться от обоих аварий одновременно - ВКп и Вп?
Доброго времени суток, Damirr.2012.
Хорошо, без обид так без обид.
Вот 27-я страница РЭ на ТРМ1033. Здесь представлено описание алгоритма работы приточного вентилятора.
Для отключения контроля аварии Вп необходимо выставить в 0 настройки PDS Вкл и PDS Выкл.
Вложение 45247