Могу сообщить еще одну проблему в заводских настройках.
График обратной воды аварийный (НАГ)
Уставка аварийной температуры обратной воды, полученная по графику - 28,488
Получается когда к примеру наступает режим ночь и контроллер перекрывает подачу теплоносителя что бы снизить температуру подаваемого воздуха. Тобратки падет ниже 28С контроллер уходит в аварию, вентиляторы выключаются, клапан открывается на 100% и так по кругу.
Принцип работы аварии правильный, но мне кажется уставка для защиты от размораживания должна быть около 10С. в owencloud эти параметры так же отсутствуют.
Вложение 72957