Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?
Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?
Извините, если вопросы дилетантские. Где установить пароль, чтобы защитить СПК от перепрошивки программы по эзернету сторонним лицом? И есть ли фильтр по IP-адресу?
1. https://youtu.be/ehTkxII0CqA?si=toeb6tB0Wp-2GcgV
2. См. в web-конфигураторе вкладку Сеть - Межсетевой экран.
Спасибо! Но теперь другая проблема. Логин/пароль установились, в среде Codesys и Web-визуализации, спрашивает логин/пароль.
Пробовать делать как в видео, так до конца. Сделал "сброс заводской устройства". Логин/пароль в Codesys и Web-визуализации отключились.
Но теперь не могу зайти в конфигуратор - "Неверный логин и/или пароль! Попробуйте снова."
Имя пользователя подставляет "root", стандартный "owen", тестовый "user", а так же "Administrator" не принимает.
Пароли конфигуратора и CODESYS никак не связаны.
Напишите на support@owen.ru и обеспечьте удаленный доступ к ПК - вам помогут.
Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.
Если в конфигураторе был выбран режим обработки исключений с отображением информации о них на экране - то да.
Но судя по вашей информации ("индикация связи и логика работают") - у вас исключения уровня приложения не происходит.
Возможно, происходит исключение в контексте задачи визуализации.
Чтобы более детально изучить проблему - вам нужный организовать удаленный доступ к ПК, с которого можно подключиться к СПК.