В принципе, не вижу проблем, питание развязано, дискретные входы тоже.
Вид для печати
Или использовать реле контроля фаз. Это как то более надёжно и безопасно.
Спасибо всем за ответы. Реле контроля фаз, и измерение напряжения неитрали, требуют дополнительных вложений. В данном же конкретном случае, осталиьс свободные (неиспользуемые) входы, вот и возникла идея использовать их для дополнительной функции.
Вот это и печалит. Безопасность в угоду экономике.
Тут даже не в экономике дело. Диапазон переключения дискретного входа ДФ довольно широк, поэтому, даже если задействовать эти входы под цели контроля напряжения, то будет две проблемы:
1. Вы сможете контролировать только полное отсутствие напряжения на фазе,
2. у вас потухнет прка когда пропадёт питающая её фаза.
Совокупность этих двух условий делает полностью бесполезным попытку применения в таком виде
Имеем ПР110-220, наверное, глупый вопрос - целочисленные переменные энергонезависимые или нет?
Пример, как быстро начать работать с ИПП120 и ПР100, вместо ПР100 можно и ПР102 подключить, принцип взаимодействия не меняется.
https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk
Добрый день. В коробке ПР 100 обнаружена некая символика, пластиковая и красного цвета , в мелком пакете , фото не могу закрепить к сожалению , но может знающие люди объяснят для чего это