не работает Вложение 38963
Вид для печати
не работает Вложение 38963
Здравствуйте!
Какая версия прошивки ПЛК?
Можете для начала прислать проекты на ИП320 и ПЛК110 на support@owen.ru с ссылкой на этот пост. Мы детально ознакомимся с проектами и дадим рекомендации по устранению ошибки.
support@owen.ru
host mx1.masterhost.ru [83.222.23.178]
SMTP error from remote mail server after end of data:
550-This message contains an unwanted binary Attachment in 8bit_modbus.rar.
550 Please visit https://masterhost.ru/support/faq/te...am/#attachment
И как выслать проект ? Переименовал rar
добрый день.
может кто сталкивался с такой проблемой,
при настройке ип320 (МАСТЕР)
В КОНФиГУРАТОРЕ в настройках номер бита в регистре
непонятные значки,
хотя при копировании и вставке в блокнот - цифры,
предполагаю, что по этому ни с какими регистрами плк не работает,
а только с 0-м и 1-мВложение 39210Вложение 39214
Вложение 39218
Панелька выпуска 21.09.2017, зав. номер 1550917092306099, отказалась работать с конфигуратором 9-ой версии. С 8-ой работает нормально. Отличие в железе панельки, или можно прошить под 9-й конфигуратор?
В проекте шесть экранов. При листании в сторону увеличения все работает по кругу, т. е. 1-2-3-4-5-6-1-2 итд. При листании в сторону уменьшения работает так 5-4-3-2-1-всё, никаких изменений. Т. е. не происходит переход на экран №6. В атрибутах экрана №1 указано, что следующий №2, предыдущий №6. Смена номера предыдущего экрана ни к чему не приводит. Как это победить?
Проект выложите, пожалуйста. Или пришлите мне на почту.