это относится как раз к битовому модбасу, поэтому и спрашиваю, зачем Вы употребляете это слово и это тожеЦитата:
не пишет в COIL
регистр и флаг это разные вещиЦитата:
регистр (флаг)
Вид для печати
это относится как раз к битовому модбасу, поэтому и спрашиваю, зачем Вы употребляете это слово и это тожеЦитата:
не пишет в COIL
регистр и флаг это разные вещиЦитата:
регистр (флаг)
кхм... я учусь =) если это битовый значит нужно что? подскажите
в ихней вики я прочитал следующее: у них есть карта регистров, в ней в нулевом регистре располагаются адреса входов и выходов, с нулевого по Х-1, где Х это количество выходов , так же с нулевого по У-1, где У это количество входов. Если судить что следующий используемый регистр 5, то максимум можно разместить до 80 входов/выходов. Далее в колонке тип указано какой функцией работать, для выходов это будет 1 и 5 функции, для входов это только 2 функция (об этом у них есть ссылка вот сюда)
Бинго! =) регистр 0, управляется битами =) большое спасибо!!! заработало
Добрый день.
Подскажите как сделать сброс таймера TP? Требуется по нажатию клавиши обнулить ТР, при нажатии другой начать отсчет сначала.
Поиск по теме дает записи от 12 года, в которых удалены вложения.
Пробовал реализовать через sel, но сброс получается всегда, т.е. счетчик работает 1 цикл, потом сбрасывается. Столкнулся с непониманием как записывать значения в ТР только если соблюдено условие. По умолчанию сел всегда шлет или 1 или 0.
Вложение 36970
Судя по описаниям, наверно так вы хотели:
Вложение 36971
Описание с картинкой несколько расходятся! Диаграммы состояний, как я понимаю, для Вас неразрешимая проблема?
Я например больше склоняюсь к такому варианту:
Вложение 36973
Так в этом и проблема, записать время таймера только при нажатии кнопки. При использовании сел, лоджик шлет всегда всегда данные, нет условного выбора.
Спасибо за примеры.
Суть задачи. Есть 2 выключателя В1 и В2 и лампочка. В1 включает лампочку на 5с. Последующее нажимание на В1 приводит к старту таймера заново. (Т.е если лампа горит, то она должна продолжать гореть 5с после последнего нажатия В1). Выключатель В2 выключает лампу и сбрасывает таймер (для случая, если нажали В2 а потом сразу В1, выключили и сразу включили. В моем примере надо ждать отсчета таймера окончание отсчета таймера, только после этго можно будет включить свет)