выпаяли реле из ПР200 ?
Вид для печати
выпаяли реле из ПР200 ?
6х60х12х300=129600 в год , это 12 часов в день и 300дней в году ...Короче на 10 лет хватит ....Да ,еще когда температуза находится в зоне реле не клацает ...Для инерционных систем можно увеличить период .В конце концов можно и убрать ШИМ и реализовать релейное управление ...
Ну, Вам виднее...
Японцы циновки каждые пол-года меняют, а у нас обычаи другие.
Неправда. Вы же электричеством греете, а не паром. У Вас ТТР, а не клапан с МЭОФ.
Поэтому реле не будет клацать лишь при разогреве (постоянно включено, ШИМ 100%) и при перегреве (постоянно выключено, ШИМ 0%).
А в зоне регулирования реле будет молотить с периодом ШИМ.
тут даже больше речь не о реле а о ПИД регуляторе, сможет ли он сделать автоподстройку с такими периодами ШИМ ?
У меня сделал -выдал Пк-25 ,Ик-99,Дк-35 при периоде 10сек и сглаживании (усреднении) сигнала на входе скользящим окном (4 значения по 1сек) .
Пока не нарисовал ;) ,все из головы ...
Одно из последних творений