Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: koshank

Поиск: На поиск затрачено 0.03 сек.

  1. Ответов
    7
    Просмотров
    1,929

    Спасибо, хоть кто то откликнулся. Выходной ток...

    Спасибо, хоть кто то откликнулся. Выходной ток F0524 кажется 42 мА, ток замыкания видимо превысил допустимый в 6 раз. Но это не важно, важно то, что кабель от термоконтроллера до преобразователя 4-20...
  2. Ответов
    7
    Просмотров
    1,929

    Замкнул кабель по входу 4-20мА на третьем канале....

    Замкнул кабель по входу 4-20мА на третьем канале. Овен трм138в погас полностью. Вскрытие показало к.з. в блоке питания по +5В. Коротыш оказался в DC-DC конверторе F0524, который выдает 24В на 3 и 4...
  3. Ответов
    7
    Просмотров
    1,929

    На входы прибора подключены сигналы 4-20 мА по...

    На входы прибора подключены сигналы 4-20 мА по предлагаемой схеме. При замыкании входного кабеля третьего канала контроллер погас, питание 220В есть. Завтра вскрою, может кто чего посоветует. Вроде...
Показано с 1 по 3 из 3