  1. Важно: Добрый день! На ПЛК 63/37 имеется ограничение...

    Добрый день!

    На ПЛК 63/37 имеется ограничение на количество программных компонентов в проекте (POU), включая компоненты из библиотек.
    1. Если в Вашем проекте имеются неиспользуемые библиотеки -...
  2. Ответов
    33
    Просмотров
    3,808

    Да, у ProZorg_tm. Сейчас разбираемся с похоже...

    Да, у ProZorg_tm.
    Сейчас разбираемся с похоже проблемой на второй линии связи (другой com контроллера).

    UPD: 1. На второй линии была проблема в схеме подключения. На ней оставили только...
  3. Ответов
    33
    Просмотров
    3,808

    Вопрос по проблемам связи с модулями решен путем...

    Вопрос по проблемам связи с модулями решен путем корректной установки терминальных резисторов: на СПК и на последний в линии модуль.
  4. Ответов
    5
    Просмотров
    831

    1. Под эмуляцией Вы понимаете режим эмуляции...

    1. Под эмуляцией Вы понимаете режим эмуляции самого CDS?
    Если да, то большинство наших библиотек там либо работают не совсем так, как должны, либо не работают вовсе.

    2. Заметил еще, что в...
  5. Важно: Добрый день! 1. В какой версии Codesys...

    Добрый день!

    1. В какой версии Codesys работаете?
    Для корректно работы необходим Codesys SP5 Patch5.

    2. Версии добавляемых устройств (ModbusMaster и т.д.) ставили согласно указанному в Вашем...
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    831

    Добрый день! Насколько я понял, весь обмен у...

    Добрый день!

    Насколько я понял, весь обмен у Вас вынесен в PLC-PRG, верно?

    В проекте, что Вы выложили, в PLC-PRG нарушен порядок выполнения блоков. Возможно, это вызвано именно копированием. ...
  7. Ответов
    33
    Просмотров
    3,808

    Добрый день! Укажите, пожалуйста, в личном...

    Добрый день!

    Укажите, пожалуйста, в личном сообщении контакты, по которым с Вами можно связаться (телефон и корректный e-mail), пожалуйста.
    Специалисты технической поддержки не могут с Вами...
  8. Ответов
    33
    Просмотров
    3,808

    Добрый день! У Вас в проекте используются...

    Добрый день!

    У Вас в проекте используются модули 8А.

    Подскажите, какая задержка ответа по сети (Rs.dl) установлена в конфигурации этих модулей?
  9. Ответов
    9
    Просмотров
    844

    Добрый день! petera, судя по выложенному Вами...

    Добрый день!

    petera, судя по выложенному Вами проекту, Вы запускали свой проект в режиме эмуляции. В эмуляции счетчики считают до 65535. Но при работе проекта в ПЛК счетчики работают не так, как...
  10. Ответов
    4
    Просмотров
    761

    Добрый день! Для того, чтобы иметь...

    Добрый день!

    Для того, чтобы иметь возможность выгрузить из панели проект, среда разработки (конфигуратор) должна быть установлена таким образом, чтобы в именовании папок пути к папке с...
  11. Ответов
    2,115
    Просмотров
    1,005,271

    Важно: Добрый день. Если я правильно Вас понял, то в...

    Добрый день.

    Если я правильно Вас понял, то в библиотеке Standard.lib есть детекторы импульсов (триггеры) R_TRIG - детектор переднего фронта импульса и F_TRIG - детектор заднего фронта импульса. ...
  12. Ответов
    22
    Просмотров
    8,154

    Добрый день! Да, все верно, однако нужно...

    Добрый день!

    Да, все верно, однако нужно заметить, что сперва необходимо записывать в новый контроллер файл *.PRG, а только потом *.CHK.

    Если записать в ПЛК файлы в обратном порядке (сперва...
  13. Важно: Добрый день! Виртуальный контроллер - это...

    Добрый день!

    Виртуальный контроллер - это доп. утилита Codesys для полноценной отладки пользовательского проекта.
    Для Codesys v2.3 он находится в той же папке, что и сама среда разработки, в...
  14. Важно: Добрый день! Да, библиотеки ОВЕН не работают...

    Добрый день!

    Да, библиотеки ОВЕН не работают в эмуляции.
    Для отладки необходим реальный или виртуальный контроллер.
  15. Важно: Добрый день! Вы объявляете массив как [1..8]...

    Добрый день!

    Вы объявляете массив как [1..8] ?

    Вы уверены, что именно из-за этого куска кода срабатывает сторожевой таймер?
    Сообщение при ошибке какое появляется?
  16. Ответов
    6
    Просмотров
    1,073

    Добрый день! Прежде всего, что бросилось в...

    Добрый день!

    Прежде всего, что бросилось в глаза, некорректный порядок выполнения программы (цифры рядом с блоками).
    В режиме офлайн кликните ПКМ на холсте и выберите "Порядок->В соответствии с...
  17. Да, совершенно верно. Назначение блока APID_PWM...

    Да, совершенно верно.
    Назначение блока APID_PWM схоже с PID_2POS_IM_ANR.


    Вы не указали полную маркировку модуля, но если Вы используете МВ110-8А, то да, верно.
    Считываете без всяких...
  18. Добрый день! Вы можете привязать переменную в...

    Добрый день!

    Вы можете привязать переменную в месте, где описывается общее поведение аварий.
    Ниже на скриншоте указано, как сделать взведение переменной m_xIsActiveError при наличии хотя бы...
  19. Важно: Добрый день! Функция сбрасывает свои...

    Добрый день!

    Функция сбрасывает свои переменные/ФБ в ноль перед каждым вызовом.
    Т.е. Ваши таймеры будут перезапускаться при каждом вызове функции, но никогда не досчитают до уставки.

    Для...
  20. Добрый день! Вы используете ПЛК63/73? Если...

    Добрый день!

    Вы используете ПЛК63/73?
    Если да, то ознакомились ли Вы с описанием этой библиотеки?
    Файл описания приложен к посту.

    Если же Вы используете ПЛК1хх, то эта библиотека в них не...
  21. Важно: Добрый день! К сожалению, объявление выходных...

    Добрый день!

    К сожалению, объявление выходных переменных счетчика в энергонезависимой памяти для сохранения их значения не поможет.
    При включении ПЛК сам ФБ счетчика сбрасывает все выходы в...
  22. Важно: Добрый день! Напишите на support@owen.ru и к...

    Добрый день!

    Напишите на support@owen.ru и к теме письма добавьте "для Зинько Владислава".
    Вышлю Вам инструкцию.

    В ближайшее время выложим обвязку для стандартных счетчиков с возможностью...
  23. Ответов
    3
    Просмотров
    632

    Нет, не хоронится. ПЛК110-m02 поддерживает...

    Нет, не хоронится.

    ПЛК110-m02 поддерживает протокол ОВЕН.
  24. Ответов
    3
    Просмотров
    632

    Добрый день! 1. Устройства добавляются при...

    Добрый день!

    1. Устройства добавляются при работе с модулем Modbus (master). Вы же используете мастера сети по протоколу ОВЕН.

    2. Почему Вы решили использовать протокол ОВЕН для связи с...
  25. Важно: Добрый день! Данная библиотека выложена на...

    Добрый день!

    Данная библиотека выложена на сайте по ошибке, как внешняя. Внешние библиотеки не поддерживаются нашими ПЛК.

    Для того, чтобы это исправить, необходимо:

    1. Открыть библиотеку...