Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Евгений Багаев

Страница 1 из 14 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.05 сек.

  1. Здравствуйте. Спасибо за конструктив. Мне жаль,...

    Здравствуйте. Спасибо за конструктив. Мне жаль, что вам пришлось столкнуться с такими проблемами при работе с нашим оборудованием.

    1. Рекомендуемый момент затяжки винтов на наших клеммных колодках...
  2. Ответов
    1
    Просмотров
    200

    Здравствуйте. Контроллер находится в разделе...

    Здравствуйте.
    Контроллер находится в разделе "Архив продукции", так как снят с производства.
    https://www.owen.ru/product/plc110_old/documentation
  3. Поддержка удаленной перезагрузки модуля через...

    Поддержка удаленной перезагрузки модуля через конфигуратор запланирована в одном из следующих релизов конфигуратора.
  4. Распространение версии 0.15.9 было...

    Распространение версии 0.15.9 было приостановлено. С завода пока поставляется предыдущая версия.

    Сейчас актуальной является версия 0.15.10. Она была немного доработана для оптимизации процесса...
  5. Ответов
    9
    Просмотров
    1,444

    Иван, спасибо за обратную связь. Контроллер...

    Иван, спасибо за обратную связь. Контроллер разрабатывался больше 10 лет назад и не лишен недостатков. В июне-июле этого года мы планируем обновление ПЛК160 до платформы ПЛК160 [М02]. Контроллер...
  6. Ответов
    0
    Просмотров
    301

    Важно: Актуальная прошивка Мх210

    В этой теме вы всегда сможете найти актуальные версии прошивки модулей ввода/вывода Мх210, а также всю сопутствующую полезную информацию.

    Актуальная версия прошивки v0.15.10 [скачать]
    Будет...
  7. Такое поведение гарантированно проявляется, если...

    Такое поведение гарантированно проявляется, если ваш проект был сделан на таргете для старого ПЛК110, после чего вы его заменили на ПЛК110 [М02] без сброса на стандартную конфигурацию.
    Для этого в...
  8. Ответов
    1
    Просмотров
    518

    Важно: Вышло обновление прошивки v1.0.6.

    Вышло обновление прошивки v1.0.6.
  9. Если у вас обновленный ПЛК110 [М02], то...

    Если у вас обновленный ПЛК110 [М02], то убедитесь, что при создании проекта выбрали соответствующий таргет файл. В названии таргета должна быть модель ПЛК и v2, как на скриншоте ниже.

    42497
  10. Ответов
    3
    Просмотров
    466

    Ближе к концу 2 квартала этого года

    Ближе к концу 2 квартала этого года
  11. Ответов
    34
    Просмотров
    2,031

    Бегло прочитал название темы, думал речь идет про...

    Бегло прочитал название темы, думал речь идет про Retain. Здесь что-то другое. После каких событий стало проявляться такое поведение? Сколько отработали до проявления? Что-то менялось в конфигурации:...
  12. Ответов
    34
    Просмотров
    2,031

    Здравствуйте. Обновите прошивку до v1.0.5. Либо...

    Здравствуйте.
    Обновите прошивку до v1.0.5. Либо на v1.0.4 вручную активируйте режим записи по событию командой в ПЛК-браузере SetCyclicMode 0.
    Руководство по работе с Retain-переменными

    Скачать...
  13. Здравствуйте. Обновите прошивку до v1.0.5. Либо...

    Здравствуйте.
    Обновите прошивку до v1.0.5. Либо на v1.0.4 вручную активируйте режим записи по событию. Для этого в ПЛК-браузер сначала введите команду SetCyclicMode 100, перезагрузите ПЛК, а затем...
  14. Ответов
    1
    Просмотров
    518

    Важно: Актуальная прошивка ПЛК110 [М02]

    В этой теме вы всегда сможете найти актуальные версии прошивки и target-файлов ПЛК110 [М02], а также всю сопутствующую полезную информацию.

    Актуальная версия прошивки: v1.0.6 [скачать]
    Внедрена...
  15. Отправил вам в личку.

    Отправил вам в личку.
  16. Здравствуйте. Прошивки для дискретных модулей...

    Здравствуйте. Прошивки для дискретных модулей готовы получить релизную версию. Работа над аналоговыми - продолжается. Весь пакет прошивок будет зарелизен одновременно и получит одинаковый номер....
  17. Важно: 1. Скорее всего вы подключились по USB без...

    1. Скорее всего вы подключились по USB без внешнего питания 24 В. Нужно подать питание 24 В на модуль.
    2. Поле "Статус подключения к OwenCloud" отображает статус. Сам пароль задается кнопкой...
  18. Переслал инженеру. Он посмотрит и напишет вам...

    Переслал инженеру. Он посмотрит и напишет вам ответ.
  19. Ответов
    3
    Просмотров
    466

    Читайте одним запросом регистры 0xFA0 (4000 dec)...

    Читайте одним запросом регистры 0xFA0 (4000 dec) - 0xFB7 (4023 dec). В этом диапазоне значения со всех входов в формате float32. В регистрах 4002, 4005, 4008, 4011, 4014, 4017, 4020, 4023 содержится...
  20. Вам нужно считать 2 регистра (DWORD) начиная со...

    Вам нужно считать 2 регистра (DWORD) начиная со 164 (dec). Или 2 регистра со 166 (dec). Значения в них будут идентичные.
  21. Здравствуйте, Newcomer. Возможность работы с...

    Здравствуйте, Newcomer. Возможность работы с модулями Мх210 в режиме офлайн будет добавлена в одном из ближайших релизов Конфигуратора.
  22. Прошивка проходит полное тестирование. Релиз...

    Прошивка проходит полное тестирование. Релиз сдвигается на следующую неделю.
  23. Это вы про модуль ввода, скорее всего. А у самого...

    Это вы про модуль ввода, скорее всего. А у самого ПЛК110 какой IP? Можно посмотреть в ПЛК-браузере командой PLCInfo.
    Есть подозрение, что они у вас либо не в одной сети, либо IP совпадают, что...
  24. Ответов
    11
    Просмотров
    1,808

    Здравствуйте K.I.V. Это был случай заводского...

    Здравствуйте K.I.V. Это был случай заводского брака конкретного образца одной из ранних партий модулей. С того момента похожих обращений в сервисный центр не было.
  25. Регистры Modbus для модуля МВ210-101 указаны...

    Регистры Modbus для модуля МВ210-101 указаны верно. Для чтения 1ого и 2ого входа регистры 4000 и 4003 соответственно.
    Какой IP задан у ПЛК?
Показано с 1 по 25 из 334