  1. Здравствуйте. В январе 2019 выходит СУНА, которая...

    Здравствуйте. В январе 2019 выходит СУНА, которая работает совместно с ПЧВ. Доступны алгоритмы постоянный, переменный мастер. Сейчас можно взять на тестирование. https://voda.owen.ru/news/2208
  2. Здравствуйте. Просьба уточнить у Вас на каждом...

    Здравствуйте. Просьба уточнить у Вас на каждом насосе стоит частотный преобразователь? В январе 2019 года выходит новый прибор СУНА-122, который может работать как переменный так и постоянный мастер....
  3. Ответов
    2
    Просмотров
    514

    Для корректного запуска автонастройки необходимо...

    Для корректного запуска автонастройки необходимо чтобы прибор был в режиме "Нагрев" и текущая температура была ниже уставки градусов на 5-7.
  4. Здравствуйте. Под Вашу задачу можно использовать...

    Здравствуйте.
    Под Вашу задачу можно использовать ТРМ1033, наш новый регулятор для приточных систем...
  5. Ответов
    8
    Просмотров
    1,284

    На нашем сайте ТРМ132...

    На нашем сайте ТРМ132
    http://www.owen.ru/catalog/kontrolleri_dlya_sistem_otopleniya_i_goryachego_vodosnabzheniya_gvs_trm132m/opisanie
    ТРМ138...
  6. Ответов
    8
    Просмотров
    1,284

    На МР1 ТРМ132 можно подключить циркуляционные...

    На МР1 ТРМ132 можно подключить циркуляционные насосы, с описанной логикой работы.
  7. Ответов
    7
    Просмотров
    1,480

    Просьба уточнить значения в Облаке отличаются от...

    Просьба уточнить значения в Облаке отличаются от значений на главном экране прибора? Так же просьба уточнить отличаются ли значения на главном экране прибора и в Меню/Конфигурация/Аналоговые входа?
  8. ТРМ133М-02 с аналоговым управлением приводами не...

    ТРМ133М-02 с аналоговым управлением приводами не нуждается в датчике положения, так как сигнал управления для контроллера является сигналом обратной связи. К примеру, у Вас управляющий сигнал...
  9. Ответов
    35
    Просмотров
    14,116

    Добрый день. В приборе есть параметр F- 01...

    Добрый день.
    В приборе есть параметр F- 01 Корректирующее значение для Тнаруж, его необходимо подкорректировать в отрицательную сторону. Если прибор не переходит через 0 ( не показывает вам...
  10. Ответов
    35
    Просмотров
    14,116

    В ТРМ32 жестко заложено 2 контура отопление +ГВС...

    В ТРМ32 жестко заложено 2 контура отопление +ГВС и изменить контур ГВС на отопление к сожалению нельзя ввиду того, что не будет погодозависимого регулирования, контроля обратной воды.
  11. Ответов
    30
    Просмотров
    3,445

    Добрый день. просьба уточнить с помощью какого...

    Добрый день. просьба уточнить с помощью какого ОРС сервера читаете переменные?
  12. Опрос: ТРМ33

    ТРМ33 можем перейти в режим защиты от замораживания калорифера по 3 условиям:
    1. Сработал термостат С3
    2. Температура приточного воздуха меньше, чем Тавар (задается в параметре U- 03).
    3....
  13. Ответов
    380
    Просмотров
    86,095

    Прибор с заводским интерфейсом (встроенным)...

    Прибор с заводским интерфейсом (встроенным) работает корректно, что неоднократно проверялось, скорее всего дело в плате, которую Вы достроили. Можно будет попробовать перепрошить контроллер, но...
  14. Ответов
    380
    Просмотров
    86,095

    Не могли бы Вы уточнить полную маркировку...

    Не могли бы Вы уточнить полную маркировку прибора? И что значит "достроили " интерфейс? Так же просьба уточнить какого года прибор.
Показано с 1 по 14 из 16