Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Евгений Кислов

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.04 сек.

  1. Ответов
    5
    Просмотров
    41

    C точки зрения СПК тут каких-то проблем нет - это...

    C точки зрения СПК тут каких-то проблем нет - это подтверждается тем, что локально все подключается и работает.
    Есть проблемы с CODESYS Gateway в версиях SP10 и SP11, которые проявляются при работе...
  2. Ответов
    5
    Просмотров
    41

    При историях с VPN-туннелями должна помочь смена...

    При историях с VPN-туннелями должна помочь смена версии Gateway на более старую:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30870&p=302568&viewfull=1#post302568

    P.S. - хотя судя по отсутствию...
  3. Ответов
    5
    Просмотров
    41

    Добрый день. Зачем вы для Gateway указываете...

    Добрый день.
    Зачем вы для Gateway указываете IP-адрес СПК? Так работать не будет.
    Поставьте для Gateway значение localhost.
  4. Ответов
    1
    Просмотров
    87

    Добрый день. В панели настроен опрос...

    Добрый день.
    В панели настроен опрос input-регистров, а в ПЛК переменные привязаны к holding регистрам.
    И, насколько я помню, в ПЛК3хх нет лицензии на Modbus Serial Slave - так что придется обмен...
  5. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,015,563

    Важно: Можете. Может.

    Можете.



    Может.
  6. Добрый день. Нужно установить хотфикс:...

    Добрый день.
    Нужно установить хотфикс:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29382&p=297193&viewfull=1#post297193
  7. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,015,563

    Важно: В целом, для СПК207 нет простых механизмов для...

    В целом, для СПК207 нет простых механизмов для работы с многопользовательским доступом к визуализации.
    Посмотрите по ссылке п. 11.4.4 - возможно, что-то из этого окажется полезным:...
  8. Добрый день. При создании загрузочного приложения...

    Добрый день. При создании загрузочного приложения CODESYS рассчитывает его CRC и сохраняет в файле Application.crc.
    При запуске контроллера происходит повторный расчет контрольной суммы и сверка...
  9. Важно: В ближайшее время нет. По более отдаленным...

    В ближайшее время нет. По более отдаленным перспективам лучше задать вопрос в этой теме:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21739&page=39
  10. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,015,563

    Важно: Добрый день. В СПК207 это можно сделать, только...

    Добрый день.
    В СПК207 это можно сделать, только отказавшись от встроенного механизма управления пользователями и реализовав его самостоятельно.
  11. В вашей версии она называется "Переставить WORD в...

    В вашей версии она называется "Переставить WORD в FLOAT".
  12. Добрый день. Попробуйте в настройках COM-порта...

    Добрый день.
    Попробуйте в настройках COM-порта (там, где скорость, четность и т.д.) инвертировать галочку "Изменить порядок регистров".
  13. Важно: Обновление прошивки и таргет-файлов для СПК1хх [М01]

    Добрый день, коллеги. Мы выпустили обновление прошивки и таргет-файлов для контроллеров СПК1хх [М01].

    Новая прошивка имеет версию 1.1.0611.1056, таргет-файл – версию 3.5.11.57 (при этом версия...
  14. Добрый день. Попробуйте: 1. Запустить...

    Добрый день. Попробуйте:

    1. Запустить конфигуратор от имена администратора
    2. Перезагрузить ПК и повторить попытку
    3. Переустановить конфигуратор
    4. Использовать другой адаптер USB/RS-485
  15. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,015,563

    Важно: Как минимум, стоит перейти на актуальную версию...

    Как минимум, стоит перейти на актуальную версию шаблонов - 3.5.4.13:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27889
  16. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,015,563

    Важно: Вы правильно поняли фразу. В мануалах Siemens...

    Вы правильно поняли фразу. В мануалах Siemens можно найти такие же - см. здесь стр. 88.
  17. Важно: Добрый день. 1. Уживутся, устанавливать лучше...

    Добрый день.

    1. Уживутся, устанавливать лучше в разные директории.
    2. Нет, SP11 не следует использовать при работе со старыми СПК.
  18. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,015,563

    Важно: Добрый день. Это не так. После THEN может...

    Добрый день.



    Это не так. После THEN может быть записано любое корректное выражение.
  19. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,015,563

    Важно: "Шина не запущена" - это такой перевод сообщения...

    "Шина не запущена" - это такой перевод сообщения "Bus failure", которое означает, что при опросе как минимум одного из устройств на линии связи возникла какая-то проблема.
  20. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,015,563

    Важно: Добрый день. Это значит, что СПК не получает...

    Добрый день. Это значит, что СПК не получает ответа от модулей или получает ответы с кодом ошибки.
    Возможные причины - физические (например, проблемы с кабелем) или программные (неправильно указаны...
  21. Ответов
    2,191
    Просмотров
    1,015,563

    Важно: Вы, вероятно, апгрейдили проект от старого СПК и...

    Вы, вероятно, апгрейдили проект от старого СПК и обновили шаблоны с помощью команды контекстного меню Обновить устройство.
    Так делать нельзя - нужно удалить шаблон и добавить его в проект с нуля....
  22. Ответов
    55
    Просмотров
    19,737

    Важно: 55. Как настроить favicon для страницы web-визуализации?

    Вопрос: как настроить favicon для страницы web-визуализации?

    Ответ: для этого достаточно загрузить (о том, как это сделать - см. п. 13.5 в документе CODESYS V3.5. FAQ) файл favicon.ico в...
  23. Ответов
    55
    Просмотров
    19,737

    Важно: 54. Что делать, если не удается подключиться к контроллеру через кабель USB B?

    Вопрос: что делать, если не удается подключиться к контроллеру через кабель USB B?

    Ответ:

    1. Убедитесь в исправности кабеля.
    2. Убедитесь, что на ПК установлен драйвер.
    3. Убедитесь, что в...
  24. Там приведена цитата из оригинальной...

    Там приведена цитата из оригинальной документации: "The trace configuration and the contents of the trace buffer are saved persistently to a file on the target system."

    Сложно прокомментировать,...
  25. Проверили на стенде - условие записи не помогло,...

    Проверили на стенде - условие записи не помогло, видимо, при его отключении прекращается запись в файл, но сам файл остается открытым.