  1. #11

    По умолчанию

    Проще ТС проверить как работает программа на геркулесе. Я помню тоже как то мучился со строками запроса. В процессе преобразований что-то съедалось. Кроме этого модули работы с портами тоже бывает съедают нулл символы и считают что дальше них запроса нет. Поэтому надо не 00 например посылать а в формат типа $XX преобразовывать. Но лучше сначала напрямую с ПК проверить и потом сравнивать с тем, что вы в кодесисе получаете.

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо всем за советы и варианты решения, перепробовал много способов, оказалось ошибка была в том что стартовый бит 1 для плк нужно указывать. Программе все равно сколько бит хоть 1 хоть 2,3.