Тема: OPC UA нет подключение

  1. #1

    Question OPC UA нет подключение

    Доброго дня.
    Проблема со связью с ПЛК210 по протоколу OPC UA.
    Существует ПЛК 210 он стендовый для проверки и понимания возможностей.
    В нем работает простая программа вычисляются по кругу функции синуса, косинуса, тангенса, натурального логарифма и т.д.
    Программы выполняется с циклом 200 мс.

    Периодически к данному ПЛК происходит подключение по OPC UA примерно 1-2 раза в сутки. Через 3-4 дня такой работы, OPC UA Client перестает подключатся к ЛК т.е. сервер по UA перестает быть доступным единственный способ восстановить подключение это перезапустить ПЛК с выключением питания.

    ПЛК работал в режиме отладка или рабочий эффект один тот же.

    В качестве клиентов использовался Multi-Protocol MasterOPC Server или UaExpert.

    Вопрос как этого можно избежать и были ли такие проблемы еще у кого то.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,265

    По умолчанию

    Добрый день.

    Через 3-4 дня такой работы, OPC UA Client перестает подключатся к ЛК т.е. сервер по UA перестает быть доступным
    Обеспечьте, пожалуйста, удаленный доступ по TeamViewer в этот момент - посмотрим, в чем может быть дело.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    Обеспечьте, пожалуйста, удаленный доступ по TeamViewer в этот момент - посмотрим, в чем может быть дело.


    Добрый день! Прошу подсказать, в чем была проблема. Столкнулись с похожей ситуацией.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nastuhashap Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу подсказать, в чем была проблема. Столкнулись с похожей ситуацией.
    А какую скаду (OPC UA клиент) используете? У меня в связке ПЛК210 (OPC UA сервер) и рапид-скада - скада после определенного момента времени перестает через свою утилиту подключаться к контроллеру для добавления новых тэгов (как будто этот сервер не запущен на ПЛК), но при этом сама скада с тэгами работает. Чтобы и утилита увидела - приходится как раз делать перезагрузку ПЛК. Такое впечатление что там лимит на количество подключений и возможно id этих подключений запоминаются.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nastuhashap Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу подсказать, в чем была проблема. Столкнулись с похожей ситуацией.
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (в подписи) и мы разберемся с вашей конкретной ситуацией.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А какую скаду (OPC UA клиент) используете? У меня в связке ПЛК210 (OPC UA сервер) и рапид-скада - скада после определенного момента времени перестает через свою утилиту подключаться к контроллеру для добавления новых тэгов (как будто этот сервер не запущен на ПЛК), но при этом сама скада с тэгами работает. Чтобы и утилита увидела - приходится как раз делать перезагрузку ПЛК. Такое впечатление что там лимит на количество подключений и возможно id этих подключений запоминаются.
    У нас в качестве OPC UA сервера используется контроллер Crevis M9373. Подключаем Multi-Protocol MasterOPC Server в качестве OPC UA клиента наблюдаем медленный опрос (около 5-6 сек). По ТЗ необходим еще один OPC UA клиент. При подключении уже двух клиентов опрос увеличивается до 15-20 сек. Также качество связи ухудшается, временами пропадает. В конечном итоге, при такой работе, происходит зависание ПЛК и исправить это помогает только перезагрузка. Количество тегов на сервере ~900. Возможно решение, которое применялось, для устранения проблемы описанной в начале темы поможет и мне.