Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Максимально возможная частота работы ПЛК210-03

  1. #1

    По умолчанию Максимально возможная частота работы ПЛК210-03

    Добрый день,
    Меня интересует максимально возможная частота работы программы, загруженной на ПЛК210-03.
    В документации к контроллеру я нашёл пункт "Время выполнения пустого цикла (стабилизированное)", равный 3 мс.
    Т.е. я правильно понимаю, что у меня нет никакой возможности укоротить время выполнения программы с 3 миллисекунд, до, скажем, хотя бы 200 микросекунд?

    И ещё один сопутствующий вопрос: правильно ли я понимаю, что время выполнения кода будет увеличиваться чем сложнее вычисления заданы в программе ПЛК и я это время никак, строго говоря, не контролирую?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,286

    По умолчанию

    Добрый день.

    Т.е. я правильно понимаю, что у меня нет никакой возможности укоротить время выполнения программы с 3 миллисекунд, до, скажем, хотя бы 200 микросекунд?
    Правильно.

    И ещё один сопутствующий вопрос: правильно ли я понимаю, что время выполнения кода будет увеличиваться чем сложнее вычисления заданы в программе ПЛК и я это время никак, строго говоря, не контролирую?
    Строго говоря, да.

Похожие темы

  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 14:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 13:43
  3. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 16:24
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •