Собственно все изложено в шапке, пробовал настраивал все параметры менял несколько датчиков не получается, подскажите что сделал не то?
Собственно все изложено в шапке, пробовал настраивал все параметры менял несколько датчиков не получается, подскажите что сделал не то?
Укажите полную маркировку УКТ38-В.Тип входа, какие датчики подключаете? Какая схема подключения?
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
УКТ38-В 01
Пробовал подключать датчики:
ТСП-0879 50П/В/2/-50/+600
ТСМ-0879 50М/С/2/-50/+200
ТСМУ 0618-10 1146 0806 4-20 мА/0+200/0,5%
ТС 105-100М.В3.500 -50 С +180 С
ТС 035 -50М.В3.60 -50 С +180 С
Схема подключения термопреобразователями сопротивления типа ТСМ, ТСП (Трехпроводная)
К прибору можно подключить датчики :
ТСМ-0879 50М/С/2/-50/+200
ТС 035 -50М.В3.60 -50 С +180 С
При этом схема подключения должна быть обязательно 3-х проводная. В приборе после подключения датчиков выставляте параметр Р-01 (2 прав. разряда) для ТС 035 -50М.В3.60 Р-01=04
Или же подключаете только 1 датчик ТСП-0879 50П/В/2/-50/+600, параметр Р-01=03
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Всеравно прочерки, а настройка параметров A, F, U, имеют значение при настройке?
Поставьте резистор 50 Ом на клеммы 2 и 3, и перемычку 1 и 2. Посмотрите, что покажет прибор по первому каналу.
Прибор должен показать какое-либо значение от датчиков, не зависимо от заданных параметров А, F, U.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
На 50 не нашел, набрал из нескольких 54 ом, прибор ничего не показывает
Заводской номер прибора могли бы написать.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
05713101002420357
Оправляйте прибор в сервисный центр.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru