При конфигурации ПЛК100 описаны МВ110 Модбас(slave), ИП320 Модбас (master). Как некоторые из параметров МВ вывести напрямую в ИП? И как подсчитать номера регистров ПЛК адресованные ИП. У меня ИП молчит и ничего не показывает.
При конфигурации ПЛК100 описаны МВ110 Модбас(slave), ИП320 Модбас (master). Как некоторые из параметров МВ вывести напрямую в ИП? И как подсчитать номера регистров ПЛК адресованные ИП. У меня ИП молчит и ничего не показывает.
ИП и не может сама ничего говорить.
Посмотрите раздел Примеры программ и полезностей. Там есть пример конфигурирования и панели и контроллера в CoDeSys.
Я создал новую конфигурацию для ИП, написал новую прогу для ПЛК, но взял старые экраны на ИП чтоб не ломать устоявшийся интерфейс. Но не могу правильно присоединить новые регистры в ПЛК к старым регистрам МВ
Считываете регистры с МВ, создаете соответствующие регистры для передачи на ИП, в программе ПЛК регистрам для передачи на ИП присваиваете соответсвующие регистры, считанные с МВ. Адресация регистров в Slave-области контроллера - http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1283411217 .
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!!!!
Считать данные без проблем, а вот как например мне надо весы сбросить на 0 через панель ИП320, или забить тару (тоесть учет веса тары при наливе). Я так понял нужны регистры в 10ой системе, в руководстве они представлены в 16ой, более того как потом дать команду тензодатчику через Modbus master для выше описанных действий...
Я это смог сделать, если надо могу рассказть подробно...
Ну поделись пожалуйста своим достижением. Я уже дня 4 бьюсь и 0 толку
С чем конкретно? Про сброс на "0" я коротко написал в теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10971. Про регистры которые в 16-ричной, на инженерном калькуляторе в ПУСКе в Стандартных, переводятся из HEX в DEC и указываются в конфигурации ПЛК.